09.01.2013, 11:20 | #1 | |
Допустима ли установка теплообменника (вертикального) под каким-либо углом?
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4673
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 7
|
А отправить корректное тех. задание фирме-производителю теплообменника слабо? Переподобрать теплообменник, уменьшив его высоту и увеличив ,соответственно, длину - дело 5 минут. Но для начала нужно одним местом не щёлк, щёлк при подборе теплообменника.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Блин, ну "теплообменники" разные же бывают, в том числе и вертикальные. Одно дело вертикальный электронагреватель с высотой до 1,5 м и массой в десятки килограмм. Совсем другое дело, например вертикальный пароводяной подогреватель сетевой воды, диаметром в 1 м, высотой несколько метров и массой в несколько тонн. Соответственно разные конструкции, разные условия работы, разные способы установки.
Автор темы прямо как "большевик на допросе" или девушка на выданье - "чего-то хочу, но не скажу". |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Точно, "партизан на допросе". Дальше будем спрашивать - какая среда (вода, пар)? Какая марка теплообменника и т.д.
Хочешь получить ответ - давай сразу исчерпывающую информацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 8
|
Суть вопроса возможности установки теплообменника под углом по технологическим причинам решён, теперь встаёт вопрос по разделу АС: рядом с теплообменником установлены реактора (расстояние ~ 1 м), которые при работе будут оказывать динамические нагрузки на опоры, на которые будет установлен теплообменник под углом 30-45 градусов. Подскажите узлы опирания теплообменника на стойки. У теплообменника посередине приварены пластины. Размеры теплообменника: диаметр-430 мм, длина-3630 мм, масса-2 тонны, без ножек, нижняя часть должна быть выше отметки 0.000 на 2 м.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? | rogerfederer | Основания и фундаменты | 24 | 30.05.2013 13:18 |
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.08.2012 17:37 |
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.08.2010 16:23 |