Непрочитано 28.11.2017, 09:54 #1
Фундамент здания вместо внешнего контура заземления
AntSam
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37

Есть большой многофункциональный комплекс 190х70 метров. Цокольный этаж имеет встроенную ТП на 4 трансформатора по 1600кВА. Планируется внутри конструктивных элементах зданиях стальной полосой 40х4 или аналогичной арматурой сделать сетку 20 на 20м соединенной между собой сваркой или жестким болтовым соединением. Также надо соединить молниеприемную сетку к этому контуру. Подскажите как правильно сделать задание конструкторам, чтобы был обеспечен жесткий контур заземления внутри здания. Через какое расстояние сделать выпуски стальной полосой чтобы замерять сопротивление этого контура и подключать к внутренним контурам электрощитовых, ТП, и лифтовых шахт?
Просмотров: 2934
 
Непрочитано 28.11.2017, 10:08
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


тема неоднократно поднималась и обсуждалась
solar вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 10:09
#3
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Существует понятие естественный заземлитель.
И строительные конструкции являются такими заземлителями, если дизайнеры правильно выбрали несущие конструкции, а не сделали их из фольги.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 10:19
#4
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Да хотелось чтобы арматура здания была естественным заземлителем. Но так как арматура скрепляется не жестко и нет единого жесткого контура как поведет себя сопротивление при таком контуре, будет ли заявленное не более 4 ОМ. В нормах прописываться чтобы стальная полоса была оцинкованная и в местах присоединения был применена сварка. В итоге как узнать чтобы строители реально сделали твой жесткий контур заземления с сеткой 20х20. И нужно ли оцинкование арматуры внутри бетонных конструкций?
И как повлияет на арматуру здания если к ней будет приварена молниеприемная сетка? не поведет ли конструкцию всего здания?

Последний раз редактировалось AntSam, 28.11.2017 в 10:35.
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 10:37
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Можете посмотреть приложение 2 в ГОСТ 12.1.030-81 (2001). Если Вы об этом.

Если о контурах в принципе, то начните с ПУЭ: 1.7.54 (и 55), 1.7.88,1.7.100 (101,102,103, 109) . Если захотите, то можете посмотреть Карякина "НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ" (но это не нормативный документ).
Вложения
Тип файла: pdf ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ gost 12.1.030-81 (2001).pdf (239.5 Кб, 53 просмотров)
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 14:39
#6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Да хотелось чтобы арматура здания была естественным заземлителем
это конечно хорошо! Но меня наши строители с этим начинанием послали. Ибо не хотели они что-то менять в своих КМ-вских комплектах. Ваши строители наверняка того же самого покроя и отправят вас в аналогичное путешествие. Выход из этой ситуации я увидел в каталоге, Дён-Зён https://www.dehn.at/de-at/2748/4785/...estpunkte.html. Они там прокладывают специально, отдельно заземлитель сквозь всю толщу железобетона и выводят его на такие круглые желтые металлические штуки. В итоге я конечно их закладывать не стал, и сделал контур вокруг здания - "по старинке".
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Фундамент здания вместо внешнего контура заземления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Помогите выбрать фундамент для общественного здания 5N5 Основания и фундаменты 1 08.12.2014 18:18
Может ли фундамент здания выполнять функцию противооползневых сооружений? baxuel Основания и фундаменты 15 13.09.2012 14:45
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания Andy_Panda Основания и фундаменты 11 13.05.2011 16:42
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38