Непрочитано 23.06.2010, 09:41 #1
опирание несущих стен на колонны
T-zen
 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36

Доброго времени суток, коллеги.
Существуют ли конструктивные решения опирания несущих стен на колонны? Грубо говоря многоэтажное (17этажей) жилое здание с паркингом. Жилые этажи со стеновой несущей системой, а паркинг - с каркасной. Как правильно передать нагрузки (и вообще возможно ли)? У нас в посёлке (это года эдак 90-ые) строились панельные 5-этажки на высоких ростверках, но как это сделано я тогда не выяснял.
Просмотров: 4123
 
Непрочитано 23.06.2010, 09:58
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


СП 52-103-2007 п.5.18
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 10:25
1 | #3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от T-zen Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги.
Существуют ли конструктивные решения опирания несущих стен на колонны?
Конечно, и они не новы. Главная проблема - это организация по возможности простойи рацональной передачи усилий от стен на каркас.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 23.06.2010 в 10:30.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 10:48
#4
T-zen


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36


Логично. До этого я догадался. Вопрос как именно это происходит. Уже и балки, и балки-стенки, и подпорные рамы тысячу раз пообдумались, но поскольку опыта в этом вопросе не много - хотелось бы где нибудь посмотреть примеры (желательно для многоэтажек), узлы или услышать конкретный опыт.
T-zen вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 11:08
1 | #5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Дыховичный ЮА - Конструирование и расчёт жилых и общественных зданий повышенной этажности (М 1970г 248 стр).djvu глава 3
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 11:15
1 | #6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Или:
Пособие к СНиП II-22-81
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций
Раздел "Висячие стены (стены, опирающиеся на рандбалки)"
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 11:44
#7
T-zen


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36


Да, те самые панельные) спасибо большое.

Да, спасибо, полезная информация. Правда смущает ориентация на кирпич.

з.ы. тема не закрыта и опыт при проектировании монолитных железобетонных конструкций такого типа настоятельно приветствуется
T-zen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание несущих стен на колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание наружных стен на плиту полов const-13 Конструкции зданий и сооружений 4 08.04.2010 17:18
Размеры привязкок наружных несущих стен. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.03.2010 00:28
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45