Непрочитано 30.01.2016, 13:37 #1
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330?
Daiwa
 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Приложение Б (обязательное). Термины и определения
естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Раньше было если свет попадает в помещение через окно другого помещения, то это не естественное освещение. А сейчас по определению СП 52?
Просмотров: 14164
 
Непрочитано 30.01.2016, 14:11
#2
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Ну так вы сами все написали.. Свет через проем в наружной стене - естественное освещение, через проем в ненаружной стене - не естественное..)
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 14:37
#3
Daiwa


 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160


На понимание: Представим стандартное решение, когда кухня или жилая комната одной из сторон смежна с остекленной лоджией или балконом. В этом случае идет нарушение требований естественного освещения согласно термина «естественное освещение» 52.13330.2011 так как свет проникает в кухню или жилую комнату через помещение.

Привожу термины и определения из НОВОГО проекта СП 54 (АО "ЦНИИП жилища")

Лоджия - помещение открытое внешнему пространству не менее чем с одной стороны, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (плите лоджии), полностью или более чем на половину площади в контуре поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель). Лоджия может быть встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной, а также неостеклённой или остеклённой.

Балкон
помещение открытое внешнему пространству не менее чем с двух сторон, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (балконной
плите), полностью или более чем на половину площади выступающей из контура поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель), может быть неостеклённым или остеклённым.

*А правильно ли лоджию и балкон называть - помещением?

Привожу термины и определения из ДЕЙСТВУЮЩЕГО СП 54 (ОАО "ЦНС")
3.10 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной

3.8 Балкон- Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным

Последний раз редактировалось Daiwa, 30.01.2016 в 14:42.
Daiwa вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 14:43
#4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
На понимание: Представим стандартное решение, когда кухня или жилая комната одной из сторон смежна с остекленной лоджией или балконом. В этом случае идет нарушение требований естественного освещения согласно термина «естественное освещение» 52.13330.2011 так как свет проникает в кухню или жилую комнату через помещение.

Привожу термины и определения из НОВОГО проекта СП 54 (АО "ЦНИИП жилища")

Лоджия - помещение открытое внешнему пространству не менее чем с одной стороны, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (плите лоджии), полностью или более чем на половину площади в контуре поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель). Лоджия может быть встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной, а также неостеклённой или остеклённой.

Балкон
помещение открытое внешнему пространству не менее чем с двух сторон, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (балконной
плите), полностью или более чем на половину площади выступающей из контура поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель), может быть неостеклённым или остеклённым.

Привожу термины и определения из ДЕЙСТВУЮЩЕГО СП 54 (ОАО "ЦНС")
3.10 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной

3.8 Балкон- Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
Если почту свою напишете, я Вам скину письмо, где второй свет ароде как не под запретом (в частности, для атриумов и балконов с лоджиями).
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 15:20
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


На мой взгляд, в СП достаточно точная формулировка:
Цитата:
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.
Для помещения наружной ограждающей конструкцией является наружная стена, а не внешний контур лоджии. Об этом и определение лоджии говорит:
Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Лоджия - помещение открытое внешнему пространству не менее чем с одной стороны, расположенное на огражденной наружной несущей площадке
fadeaway, если Вас не затруднит - можно выложить здесь это письмо? Для меня, например, по атриумам вопрос открытый.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 16:35
#6
Daiwa


 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160


иваниваныч, Вы лоджию и балкон больше отнесли бы к помещению или пространству?
Daiwa вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 17:22
#7
SEREGA_90


 
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 9


Конечно естественное, не искусственное же. Освещение вторым светом. Другое дело, что КЕО при этом освещении не обеспечивается.
SEREGA_90 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 11:27
#8
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
скину письмо, где второй свет ароде как не под запретом (в частности, для атриумов и балконов с лоджиями)
мне тоже интересно
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:10
1 | #9
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
мне тоже интересно
Кидайте почту в ЛС
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
естественное освещение в помещение моечной в столовой s-nataly-s Архитектура 9 28.04.2014 12:17
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29