Присоединение воздуховода у вентилятору!
Украина
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 3008
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Вообще-то характеристика самого вентилятора снимается в условиях 5 диаметров прямых участков от входного и 3 диаметров от выходного отверстий. Сделать это, конечно, не всегда возможно. Любые сопротивления, расположенные ближе (например, отводы) не только являются сопротивлением, которое можно учесть в виде КМС, но и изменяют характеристику самого вентилятора.
Как именно - описано в специальных рекомендациях ЦНИИПРОМзданий, их вряд ли найдете. Но эти материалы попали в последние издания Справочника проектировщика под ред. Староверова. Читайте раздел 22.4 по расчету местных сопротивлений вблизи вентиляторов. Часть 3 книга 2 |
|||
|