26.10.2012, 11:22 | #1 | |
Наружное освещение на астрономическом реле времени PCZ-527
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5360
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Ток контактов 16А. Дальше сами считайте нагрузку в своих цепях. Тут форум инженеров а не ясновидящих и угадать нагрузку по посту не умеют. Вписываетесь в 16А ставите так. Не вписываетесь, вам никто не мешает поставить размножающий контактор.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 2
|
Схему самого реле я видел, меня интересует однолинейная схема щита с реализованным подключением данного реле. Судя по этой же схеме (которая в яндексе), у него 4 ввода для управляющих сигналов 5-8, в каждом из 2-ух переключатель, т.е. активными могут быть только 2 входа одновременно. Не могу понять, как это реле будет управлять 4 контакторами на линиях и как это отразить в однолинейной схеме.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
У реле 4 входа 1-2 входы сухих контактов 3-4 входы питания реле. И 4 выхода 5,7 - НО, 6,8 - НЗ. Если хватает мощности контактов реле, катушки контакторов запараллеливаешь. Если не хватает, то берешь еще контактор или реле (в зависимости от мощности) и включаешь его через реле времени. А уже через него запитываешь катушки контакторов освещения.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
|||