| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?

Плита по профлисту колеблется, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2014, 09:19 #1
Плита по профлисту колеблется, что делать?
Алиса в стране чудес
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14

Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Просмотров: 29809
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:25
#2
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


У меня фантазии не хватает что может заставить (кроме динамических нагрузок от оборудования) заставить КОЛЕБАТЬСЯ 120 см бетона с арматурой, казалось бы нормальной.
Под весом чего?...Или воздействием чего? Неужели этого самого человека-заказчика?

Последний раз редактировалось Art1st, 18.09.2014 в 09:37.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:28
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Плита неразрезная? или делится по 2 метра на каждом прогоне? Пролет прогонов какой, сечение какое? Расчет по физиологическим прогибам проводили? Толщины бетона более чем достаточно, а вот видимо связь его с прогонами не обеспечена
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:31
#4
ged0nist

Главный помощник заместителя ассистента
 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 6


У вас перекрытие зыбкое.
__________________
Каждый должен заниматься своим делом!
ged0nist вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:31
#5
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


К 3 посту добавлю вопрос:
Что за профлист конкретно? А то может эти ваши 120мм = с учетом этого самого профлиста, а гофра по высоте 2/3 всего сечения.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:32
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Думаю, что толщины бетона маловато
Очень правильно думаешь.
Единственное спасение - залили бетон не того класса. Проверь класс бетона.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:35
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Вам следует увеличивать изгибную жесткость плиты (или прогонов) руководствуясь расчетом согласно п.Е2.2 СП 20.13330.2011 (т.е. расчетом на зыбкость).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:35
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очень правильно думаешь
На 2 метра пролета 120 мм бетона мало? Думаю что дело в плохой связи бетона с прогонами. Если конечно прогоны подобраны правильно

----- добавлено через ~4 мин. -----
В реконмендациях по устройству перекрытий по профлисту, если мне память не изменяет, требуется приварка через профлист к прогонам специальных анкеров
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:42
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Был недавно похожий случай. Заказчику показалось, что плита колеблется. Приехали, попрыгали на ней. Может что-то и ощущается, если высоко подпрыгивать. Было бы странно, если бы не ощущалось, по балкам металлическим же перекрытие. Загнали на перекрытие трактор - порядок! Но заказчику всё равно - "колеблется". Перекрытие, кажется, на тонну было рассчитано. Посоветовали ему залить полы по проекту и забыть о проблеме. Вес увеличится и задавит возможную зыбкость.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Думаю что дело в плохой связи бетона с прогонами.
Я кстати тоже так думаю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:46
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Я проектировал плиту толщиной 100мм при таком же шаге ригелей на такую же нагрузку. Правда плита была разрезная и верх ее был в уровне верха ригелей. И все зашибись
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:47
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Вес увеличится и задавит возможную зыбкость.
Вполне вероятно может так и будет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:48
#12
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Да, простите, приведенная толщина бетона конечно же меньше - 9.9 см (поторопилась..). Плита 16х12 м
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:51
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
приведенная толщина бетона конечно же меньше - 9.9 см
Это 57/2+70 что ли? Тогда и правда маловато как-то. Зыбковато.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:52
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Как связывали плиту с ригелями. Чай наверно просто профлист привернули к ригелям саморезами и все?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:53
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Плита 16х12 м
Это сетка колонн такая?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:54
#16
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Я заказчику и говорю, что когда плита нагрузится (сейчас то она стоит сама по себе)) этот эффект уйдет, но он боится якобы теперь туда подниматься, как его убедить?
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:54
#17
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


двенадцатиметровые ригели не хилые получатся. Какой прокат использовали?
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:57
#18
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


сетка колонн 6х10м , прив.толщ. бетон.плиты 9.9 + 3 см пол, плита неразрезная, а поставили ли анкера надо уточнить((
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:58
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Я заказчику и говорю, что когда плита нагрузится (сейчас то она стоит сама по себе)) этот эффект уйдет, но он боится якобы теперь туда подниматься, как его убедить?
Выполните расчет... Проверьте, уйдет или нет)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:59
1 | #20
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
Алиса в стране чудес вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59