Расчетное сопротивление грунта после струйной цементации
engineer_a
 
Служба заказчика
 
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094

В каком диапазоне величин можно получить расчетное сопротивление грунта (просадочный лесс) при укреплении его методом струйной цементации?

Достижимо ли значение R=60 т/кв.м? (При ширине подошвы ленточного фундамента 1м при глубине заложения 2 метра).

Понятно, что не видя геологии сложно сказать - прошу ориентировочного совета.
__________________
Участник Броуновского движения.
Просмотров: 2283
 
Непрочитано 03.10.2013, 15:42
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


самый хреновый грунт несёт 10т/квадрат. 60, мне кажется, много
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 16:11
#3
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Я имею ввиду после усиления - на какое R примерно можно рассчитывать?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 16:16
#4
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


на самом деле не советую применять цементизацию, так как она не долговечная и более выгодно применить буроинъекционные сваи это хоть и на начальном этапе капиталоемко, но потом все окуапется и можно при норм. выполнении об объекте и его проблемах забыть надолго...

P/S Для хомячков, я не один объект таким образом усилил , были и сваи и цементизация и смолизация, и поэтому знаю о чем говорю...
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 16:24
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Я имею ввиду после усиления - на какое R примерно можно рассчитывать?
На то, которое записано в проекте. Потом делается опытная захватка и корректировка проекта, если производителям не удается достичь нужной цифры.

Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Достижимо ли значение R=60 т/кв.м? (При ширине подошвы ленточного фундамента 1м при глубине заложения 2 метра)
А причем тут глубина и ширина? Задается сопротивление на одноосное сжатие. У вас ведь грунтоцемент

Последний раз редактировалось kruz, 03.10.2013 в 17:23.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 17:53
#6
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Это усиление под существующим зданием, слишком узкие ленточные фундаменты и просадочный лесс в основании.

Если нужного расчетного споротивления не удастся достичь - придется усиливать буроинъекционными сваями.....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта после струйной цементации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения Zodcyi Основания и фундаменты 1 02.05.2011 04:11