Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению.
Boris_1
 
ПГС
 
Новосибирск
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 2,316

Сравниваю 3 нормативных документа:
1. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) МДС 31-4.2000;
2. СНиП II-23-81*;
3. Актуализованная редакция СНиП II-23-81*.
4. Согласно СНиП II-23-81* и актуализованной редакции СНиП II-23-81* расчетное сопротивление фундаментный болтов для диаметров меньше 30мм (Rba) для стали 09Г2С составляет 265МПа, а согласно МДС 31-4.2000 (Rba) для стали 09Г2С составляет 185МПа. Во всех документах указаны расчетные значения.
Граждане инженеры, помогите разобраться откуда такая разница.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Просмотров: 3769
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:47
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Пользуйся поиском по сайту.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:49
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Нашел, спасибо.
Вопрос в том, что в старый СНиП по МК вышел раньше МДС...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:54
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


МДС является пособием к СНиП 2.09.03, а не к II-23-81
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:58
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Истина где-то там...
Ну ведь СНиП II-23-81* вышел до МДС и там Rba для стали 09Г2С составляет 265МПа.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2013 в 16:17.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 02:27
#6
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Уважаемый Boris-1
Я не знаю, отчего у Вас возник вопрос.
Есть три документа.
Смотрим док. №1 (это главный документ) - СНиП II-23-81(подлинник-с голограммой!!!) - читаем табл.60* - сталь 09Г2С (ГОСТ19281-73*) -диаметры d12-:-d20 - Rba =2400кг/см2; диаметры d24, d30 - Rba = 2350кг/см2;
Смотрим док. №2 - СНиП 2.09.03 - (это пром-сооружения), где в прил. 2 п. 7 читаем - "Расчетное сопротивление металла болтов на растяжение следует принимать по СНиП II-23-81".
Смотрим док. №3 - МДС-31-4.2000 "Инструкция по......." - общие указания - применительно к.... болты и дюбели распорного типа - для крепления к.... кирпичным элементам.... при температуре t до -65(минус шестьдесят пять градусов по Цельсию) - Rba=1850кг/см2. (Этот документ появился на свет в те времена, когда те люди, у которых еще остались мозги, могли впаривать за деньги любую ахинею тем, кто за это хоть как-то платил).
А дальше - решайте САМИ.
Arm.Kon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25