| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление отверстий под вентканалы в плитах покрытия.

Усиление отверстий под вентканалы в плитах покрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2015, 13:12 #1
Усиление отверстий под вентканалы в плитах покрытия.
novaDram
 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9

День добрый! На кровле делаю отверстия под венткороба,плита монолитная толщиной 120, арматура 12. Такой вопрос.
1) минимальное отверстие в монолитной плите покрытия,которое не надо усиливать.
2) Усиление отверстий с помощью швеллера,по контуру отверстия. Или есть еще варианты!?
3) Как это показать на проекте!?
Сечение отверстий в приложенном файле.

Вложения
Тип файла: pdf План кровли и надстроек-Кровля.pdf (69.0 Кб, 212 просмотров)

Просмотров: 6455
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:36
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от novaDram Посмотреть сообщение
плита монолитная толщиной 120, арматура 12
а не тонковата плита?
СП 52-103-2007, п.7.7:
Цитата:
толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см
усиление нужно. дополнительной арматурой обрамить отверстия
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:54
#3
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от novaDram Посмотреть сообщение
1) минимальное отверстие в монолитной плите покрытия,которое не надо усиливать.
Определяется расчетом.
По плану не понятно, это монолит по профлисту по балкам?
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 14:27
#4
novaDram


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9


Vlad_2013, да вы правы. Вот для уточнения схема армирования на вентблоком.

----- добавлено через ~2 мин. -----
mainevent100, Я ошибся с толщиной,т.к 120 над вентблоком (последний файл ) а покрытие 160. Дело в том,что плита уже залита и вырезка по месту. Обрамить дополнительной арматурой не получится.
Вложения
Тип файла: pdf Бетонный пояс-Лист1.pdf (121.3 Кб, 208 просмотров)
novaDram вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 14:38
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


При устройстве проемов в плите по профлисту по металлическому каркасу, в зависимости от нагрузок конечно и размеров проема, делают второстепенные балки под проемы, или усилить смежные гофры доп арматурой.
Цитата:
Сообщение от novaDram Посмотреть сообщение
Вот для уточнения схема армирования на вентблоком.
Я так и не понял что за арматура в разрезе б-б, либо только в одном направлении как по а-а либо что? Вот сетку арматуры в плане можно и не рисовать, а вот балки каркаса лучше указать.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 14:48
#6
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций их тяжелого бетона (без предварительного напряжения) п. 3.141 . Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108 , а ).
Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается - ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту.
A.Ros вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 14:51
#7
novaDram


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9


A.Ros, Спасибо!

----- добавлено через 57 сек. -----
окаймляться дополнительной арматурой аналогично этой статье !? http://svoydom.net.ua/armirovanie-pe...otverstiy.html
novaDram вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 15:50
#8
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от novaDram Посмотреть сообщение
окаймляться дополнительной арматурой аналогично этой статье !? http://svoydom.net.ua/armirovanie-pe...otverstiy.html
У вас плита по профлисту, нет смысла укладывать арматуру поперек гофры ибо там бетона 120-75=45 мм.

Цитата:
Сообщение от A.Ros Посмотреть сообщение
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций их тяжелого бетона (без предварительного напряжения) п. 3.141 .
Вам не подойдет это.

Я же уже сказал, что если нагрузки большие делайте второстепенные балки.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 16:19
#9
novaDram


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9


если шахта 800*800 то минимальное отверстие 1000*1000 !?
novaDram вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:27
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Если плита по профлисту и существующая, то, конечно, под отверстия больше 0,5 м подвести снизу балки
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 10:47
#11
novaDram


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9


а если пирог такой:
ПВХ-мембрана ТехноНИКОЛЬ -1,2мм
Разуклонка кровли -система"ТехноНИКОЛЬ" мин.ватой -0-200мм
Минеральная плита EURO-РУФ В(Тизол) =190кг/м3 - 30мм
Минеральная плита EURO-РУФ H(Тизол) =120кг/м3 - 130мм
Пароизоляционная пленка из полиэтилена δ=200мк
Стальной лист профильный
То как поступить,вырез отверстия по месту,без дополнительного усиления? или все же по контуру усилить доп.балками?!
novaDram вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 10:53
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


novaDram, все равно обрамить балками. И у ТН есть в альбомах узлы прохода коммуникаций через кровлю.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 10:59
#13
novaDram


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9


Где найти эти альбомы,подскажите пожалуйста!
novaDram вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 11:09
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: novaDram, позвонить в технониколь с этим вопросом и через 40-50 минут, в зависимости от пробок, у Вас в кабинете будет стоять представитель с благожелательным выражением лица, альбомами, дисками, образцами и вообще.
А если Вы социопат или офис у вас в охраняемом засекреченном бункере - есть у них сайт и там есть программулина "проектнавигатор", которую можно на сайте запросить. В ней есть всё. Да и просто на сайте много документации.

Но там будет только узел прохода через элементы кровли, обеспечивающий непротекаемость, теплоту и надежность самой кровли (а может быть даже и сохранения пожаробезопасности). А конструкцию должны додумывать Вы самостоятельно. Профнастил - это куча параллельных балок по сути. Если вырезать серединки у трех параллельно лежащих балок, как думаете, упадет? И какие прогоны под это дело подвести, ведь представляете? И какие элементы нужно будет пересчитать, тоже?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 11:19
#15
novaDram


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9


Смутно понимаю,буду разбираться.
novaDram вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 11:43
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


novaDram, вкратце так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-25-001.png
Просмотров: 216
Размер:	4.8 Кб
ID:	144538  
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 12:29
#17
novaDram


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9


Спасибо!
novaDram вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 16:22
#18
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


Кто-нибудь может подсказать, нужно ли отодвинуть отверстие (1800х1800 мм) в плите покрытия от колонны подальше или можно оставить как есть? Если надо двигать отверстие, то на сколько лучше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие 1800х1800 в плите.jpg
Просмотров: 102
Размер:	107.0 Кб
ID:	215383  
__________________
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 16:58
#19
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Для таких пролетов можно и не двигать. Но все равно надо учесть в расчете.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление отверстий под вентканалы в плитах покрытия.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах k-2 Железобетонные конструкции 16 07.07.2016 12:07
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47