Консультация по расчету многоэтажного каркаса
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
В первые столкнулся с проектированием многоэтажного здания (12 этажей) из монолитного ж/б каркаса.
Начал читать книги Ханджи "Расчет многоэтажных зданий... ", Городецкого " Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" и подходящие темы на форуме.

В данной теме я хотел бы получать какие-то небольшие подсказки или консультацию по возникающим в ходе расчета вопросам и трудностям, которые кто-то может быть уже давно прошел и может поделится своим опытом.

Первое что я хотел бы обсудить это расположение ядра жесткости и пилонов.
Прилагаю схему первоначальных набросков каркаса здания (вложение).
Исходные данные: III ветровой район (38кг/м2), IV снеговой район (240кг/м2), сейсмика 8 баллов.

Мои мысли по данной компоновке каркаса:
1. диафрагмы и пилоны в одном направлении симметричны с небольшим отклонением (внутренняя стена ядра жесткости), что на мой взгляд не критично.
2. В другом направлении они не симметричны, что может вызвать закручивание здания в плане, на сколько эта асимметрия критична я оценить не могу.

Прошу прокомментировать мои опасения и м.б. дать какие то рекомендации по расположению пилонов, диафрагм и ядра жесткости.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема каркаса.jpg
Просмотров: 1452
Размер:	88.7 Кб
ID:	156012  

Просмотров: 30665
 
Непрочитано 03.09.2015, 11:04
#21
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СП 14.
Спасибо. Но если сейсмики нет, то не важна какая форма колебаний?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 11:19
#22
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Что в этом плохого? Не подскажете где в действующих нормативах прописано что не должно закручиваться?
Если начнет крутить, то можете не удержать здание в нормируемых деформациях.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в 17-ти этажном здании при колоннах 300х600 при аналогичной компоновке - недостаток жесткости, как следствие превышение нормативного ускорения перекрытия предпоследнего этажа. Да и как тут говорили 200х600 по пожарным требованиям сечение скорее всего маловато + продавливание еще вопрос. Я бы сделал пилоны 200х900. А так сейчас это колонны.
Увеличение жесткости элементов и добавление диафрагм повлияет на деформации, но почти не повлияет на ускорение. Для уменьшения ускорения требуется скорее увеличение глубины конструкции (добавление третьего пролета, или увеличение самих пролетов)

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 03.09.2015 в 11:32.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:30
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Но если сейсмики нет,
Тогда модальный анализ на фиг не нужен.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вообще и в сейсмике он не нужен - входит автоматом при расчёте.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:39
#24
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Offtop: админы ! я отказался от рассылки , почему она все равно приходит ?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
огда модальный анализ на фиг не нужен.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1129943&postcount=10
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:05
#25
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Смоделируете грунтовое основание в расчетной схеме и получите прилично заваленное здание от собственного веса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: К расчетной схеме.png
Просмотров: 281
Размер:	31.6 Кб
ID:	156231  
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 13:09
#26
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Доброго дня всем.
Как я понял из сообщений, жесткости моему каркасу для сейсмики не хватит, необходимо будет пересмотреть конструктивную схему преимущественно с диафрагмами.

В данный момент от заказчика поступило желание просмотреть вариант исполнения данного здания в металлокаркасе и скорее всего именно в нем и будет исполнено здание.

Совместно с архитекторами постарались учесть все ваши пожелания по компоновке каркаса.
Представляю на обсуждение конструктивный вариант здания в металлокаркасе. В продольном направление рамы в поперечном связи. (решетка связей пока условная)

Мысли по данной компоновке:
Не много ли связей?
Расстановка связей и рам симметричное (за исключением консольных выносов), что как мне кажется не критично.
Связи по крайним рядам колонн отличаются от внутренних, что на мой взгляд так же не критично.
Хватит ли жесткости рам в своей плоскости без связей?

Всем спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План каркаса.jpg
Просмотров: 346
Размер:	66.5 Кб
ID:	156232  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрезы по каркасу.jpg
Просмотров: 298
Размер:	101.5 Кб
ID:	156233  

Последний раз редактировалось Andrey88, 03.09.2015 в 13:31.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:14
#27
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


В каждом направлении не менее двух диафрагм не лежащих на 1 плоскости.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:17
#28
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
В данный момент от заказчика поступило желание просмотреть вариант исполнения данного здания в металлокаркасе и скорее всего именно в нем и будет исполнено здание.
По мне это весьма сомнительное решение (проблемы с огнезащитой в частности). Как мне кажется в монолите как раз выполнить его было бы проще, просто нужно некоторые решения пересмотреть.

Сейчас вот правда подумал что диафрагмы по оси В можно и не ставить..
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (236.3 Кб, 185 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:38
#29
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


12-этажное здание на металлокаркасе? Уж не жилое ли? Вроде бы выше 3-5 этажей строить из металла неэффективно. Чем Вам не нравится железобетон? Тем что одна из форм показывает кручение? http://dwg.ru/dnl/1705
Pin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 14:59
#30
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
По мне это весьма сомнительное решение (проблемы с огнезащитой в частности). Как мне кажется в монолите как раз выполнить его было бы проще, просто нужно некоторые решения пересмотреть.

Сейчас вот правда подумал что диафрагмы по оси В можно и не ставить..
Спасибо за схему.
Ядро вы предлагаете просто перенести? или убрать его для переноса центра жесткости в центр масс?


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
12-этажное здание на металлокаркасе? Уж не жилое ли? Вроде бы выше 3-5 этажей строить из металла неэффективно. Чем Вам не нравится железобетон? Тем что одна из форм показывает кручение? http://dwg.ru/dnl/1705
Жилое.
Я как раз в данном случае за железобетон (хоть и занимаюсь больше металлом), окончательный выбор стоит не за мной.
До форм колебаний мне еще далеко (расчетную схему собирать не начинал).
За книгу спасибо, почитаю.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:07
#31
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Рама в сейсмике 12 этажай, ну ну...........
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:14
#32
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Рама в сейсмике 12 этажай, ну ну...........
Без ядра я бы обеими руками с вами согласился, а так быть может и получится жесткостью рамы обойтись. В любом случае без расчета все гадание да предположения.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:21
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Стальное что ли?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:36
#34
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Спасибо за схему.
Я бы это схемой не назвал, так наброски для расчета. Вполне возможно что жесткости ядра не хватит что бы забрать на себя достаточно горизонтальной нагрузки и придется ставить диафрагмы по первой и последней цифровой оси (тогда в ядре и необходимость может отпасть)
Ядро я предложил именно передвинуть, в моем представлении он должен стать частью ячейки и балки должны в него заводится так что бы не вызывать в его стенках изгиба в плоскости наименьшей жесткости.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:53
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Японцы 25 этажки в сейсмике делают чисто рамными из жб. И сейсмика 9 баллов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:12
#36
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Японцы 25 этажки в сейсмике делают чисто рамными из жб. И сейсмика 9 баллов.
Такое они себе видимо могут позволить благодаря системам активной сейсмозащиты и сейсмоизоляции?
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:31
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Без всякой изоляции. Просто бетон В100 и сечения колонн от 1000х1000 внизу до 600х600 сверху. Сборный бетон, прстранственный крест (наша разработка).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 17:32
#38
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Смоделируете грунтовое основание в расчетной схеме и получите прилично заваленное здание от собственного веса.
Да и без модели грунта таже картина будет ( и на сваях)
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
а так быть может и получится жесткостью рамы обойтись.
и что будут за сечения, при сейсмике 8 баллов?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 18:23
#39
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
и что будут за сечения, при сейсмике 8 баллов?
Откуда же мне знать, вы немного путаете предложение попробовать с "да вот так будет стоять, выпускайте". Есть у меня мнение что даже в предложенном мной виде необходимость в больших сечениях будет только в крайних по цифровым осям рамах, а их ужесточение никому не помешает и красоту архитектурную не испортит, но без расчета это все только предположение

Последний раз редактировалось slava_lex, 03.09.2015 в 18:58.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 07:47
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто бетон В100 и сечения колонн от 1000х1000 внизу до 600х600 сверху.
Не правильней колонны заставить работать на сжатие, а горизонтальные нагрузки воспринять диафрагмами? Еще и про метровые балки забыли написать …….
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консультация по расчету многоэтажного каркаса

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы dallaev Организация проектирования и оформление документации 7 22.07.2014 12:58
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания leopold001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2012 23:57
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29