Огнестойкость колонн противопожарного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2017, 08:31 #1
Огнестойкость колонн противопожарного перекрытия
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

В административном здании на 5 этаже архитектор разместил общежитие/гостиницу.
разделять отсеки должно перекрытие 1 типа. Колонны согласно СП 2 дб той же степени огнестойкости что и перекрытие.
вроде все ясно но как-то нелогично кажется...4 этажа колонн с R150..м.б одинаковая огнестойкость дб только для одного этажа непосредственно под перекрытием?
Просмотров: 4107
 
Непрочитано 05.06.2017, 08:45
1 | #2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


А чего тут не логичного? По СП2.13130.2012 п.5.2.1 "Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции" Предположим, сделали Вы 3 этажа колонн R120, четвертый R150 - на 120 минуте пожара, колонны 1-4 этажа имеют полное право начинать терять несущую способность. Как в этих условиях устоят перекрытие 1-го типа и колонны 4 этажа еще 30 минут? Кроме того если буквально читать норму: перекрытие 1-го типа REI150 опирается на колонны 4 этажа, колонны наследуют признак R150, эти колонны в свою очередь опираются на нижележащие колонны 3-го этажа, которые наследуют R150 от колонн 4-го этажа и так далее.
Кроме того есть еще п.5.3.2 СП2.13130.2012:
Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
ограждающей части;
конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;
конструкций, на которые она опирается;
узлов крепления и примыкания конструкций.
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.
Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 11:06
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


да ,понятно..но в монолите для обеспечения 150 мин для колонн каркаса нужно делать 150 и перекрытие,балки - "чтобы стояло"..
при том что требование 150 мин. в принципе к преграде..
когда такое требование к стенам 1 типа - более логично и понятно..конструктивно в т.ч.
А вот перекрытие - хужее..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 13:05
#4
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Ах он этот архитектор... взял и решил. И никому не сказал... )))).

По поводу колонн.
Колонны 4-го этажа "держат" перекрытие 1-го типа 5-го этажа. В соответствии с п. 5.2.1 СП 2.13130.2012 эти колонны должны быть, также, 1-го типа (REI 150). Если по колоннам идут балки, то и балки должны быть REI 150. Мне кажется тут все предельно ясно.
Только есть еще 3 этажа ниже и данное требование будет распространяться на все несущие элементы для колонн на 4-м этаже.

Я бы на Вашем месте уточнил возможность размещения общежития с 4-я административными этажами и возможность просто взять и выделить в отдельный отсек. Мне кажется, что понадобится СТУ
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 22:15
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: ale1776, если когда-нибудь встретимся, знайте - я ваш заочный фанат.
Не умаляю заслуги прочих... Просто ленятся они в последнее время.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 23:21
#6
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: ale1776, если когда-нибудь встретимся, знайте - я ваш заочный фанат.
Такие слова всегда приятны, особенно от столь уважаемого человека
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость колонн противопожарного перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перенос колонн, пристройка. Grebenshchikov Технология и организация строительства 7 17.01.2012 13:21
Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см. fossa Конструкции зданий и сооружений 9 16.05.2011 13:01
Ищу пример расчета сталежелезобетонного перекрытия на огнестойкость по Eurocode 4. witty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.05.2011 16:30
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56