Непрочитано 20.09.2017, 12:55 #1
Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте
pgs14
 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52

Соответственно, вопрос стоит в определении "подводных камней" при расчете на сейсмику, а именно на опрокидывание 18-этажного каркасного (рамно-связевого) жилого (габаритными размерами 25х28м) здания с двухуровневыми подземными этажами ниже отметки нуля до -7,2м (получается 20 этажей без защемления с общей высотой 73,0 м) на площадке сейсмичностью 8 баллов.

Грунты хорошие на глубине до 20 м галечник, с расчетным сопротив. 6 кг/см2, мод. упругости 79 мПа.

Почему без защемления, потому что по контуру вышеуказанного здания также проектируются 2хэтажные административные здания с с двухуровневым автопаркингом (высотные отметки те же что и подземные этажи 18-этажки) и между 18-этажным зданием разделены деформационным швом. Вот и получается подземные этажи 18-этажного здания без защемления на грунт.

Фундамент - сплошная плита с дополнительными перекрестными ребрами.

Делали расчет на опрокидывание (с учетом удерживающих и опрокидывающих моментов), здание проходит!!!

Но есть сомнения что расчет на опрокидывание полностью подверждает горизонтальную устойчивость 18-этажки.

У кого какие мнения, в чем еще может быть подвох, что мы не учли при такой высоте здания на сейсмичной территории ?

Пока все ))

Очень прошу Вашей помощи. Заранее благодарю...

Планировка прилагается...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG.jpg
Просмотров: 147
Размер:	204.2 Кб
ID:	193848  


Последний раз редактировалось pgs14, 20.09.2017 в 13:00.
Просмотров: 1674
 
Непрочитано 20.09.2017, 13:01
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
что мы не учли при такой высоте здания на сейсмичной территории ?
Отрыв подошвы от особого не более 1/3.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 13:27
#3
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Отрыв подошвы от особого не более 1/3.
Спасибо Бахил, а по поводу планировки что скажете, т.е. про несимметричное расположение 18-этажек, расположенных по бокам (т.е. сверху и снизу рассматриваемой (центральной)18-этажки). Возможно ли совместить плитные фундаменты всех блоков 18-этажек, чтобы на опрокидывание и отрыв работали благоприятно ?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Плитные фундаменты блоков выделены синим цветом в планировке.
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 13:39
#4
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Отрыв подошвы от особого не более 1/3.
Мы обычно на 25% ориентируемся по аналогии с пром. зданиями под краны. Если не секрет Откуда вы берете ссылку про 1/3?
skam вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 13:55
#5
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Все, что синим-должно быть отделено друг от друга полностью.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? Ден-Инженер Архитектура 43 25.06.2018 15:58
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Лестница из старого здания в новое должна быть из сборных Ж/Б ступеней по ст. косоурам. Предполагается усадка здания. Помогите найти шарнирные узлы. stroitel.ar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.12.2012 11:48
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48