Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Особенности проектирования зданий по cистеме КУБ-2.5сп в сейсмических районах

Особенности проектирования зданий по cистеме КУБ-2.5сп в сейсмических районах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2017, 10:04 #1
Особенности проектирования зданий по cистеме КУБ-2.5сп в сейсмических районах
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Кто-нибудь проектировал и проходил экспертизу объекта по системе КУБ-2.5сп в сейсмическом районе? Не завернет экспертиза? Не скажет, что мол в обязательных и добровольных нормах нет требований к сборно-монолитным конструкциям? Как посчитать сборно-монолитные стыки?
Заранее благодарю.

Последний раз редактировалось K'TyH, 06.10.2017 в 06:00.
Просмотров: 1946
 
Непрочитано 04.10.2017, 10:58
#2
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


Offtop: Как переименовать тему?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 09:43
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Завернет.
п. 6.8.6 СП 14.13330.2014
Расчетная и конструктивная поперечные арматуры плиты должны состоять из стержней периодического профиля диаметром не менее 8 мм, которые следует соединять с продольной рабочей арматурой посредством контактной сварки или концевых отгибов (крюков).
В кубе поперечка диаметром 6 мм!
Далее - не указан способ соединения этих стержней, а должная быть контактная сварка, обеспечивающая равнопрочность соединения!
6.8.11 Максимальные расстояния между осями колонн в каждом направлении при безбалочных плитах и безбалочных плитах с капителями следует принимать 7,2 м - при сейсмичности 7 баллов, 6,0 м - при сейсмичности 8, 9 баллов. Толщину перекрытий (с капителями и без них) безригельного каркаса следует принимать не менее 1/30 расстояния между осями колонн и не менее 180 мм, класс бетона - не ниже В20.
В Кубе толщина плит 160 мм!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 85
Размер:	76.5 Кб
ID:	194379  

Последний раз редактировалось Aragorn, 05.10.2017 в 10:02.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 09:47
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
сборно-монолитным конструкциям
Offtop: А такие сейчас делают?
Проходили, но очень давно. В прошлом веке и при союзе. Пркатывало всё. Правда требовали капители.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 04:28
1 | #5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
сборно-монолитным конструкциям
Offtop: А такие сейчас делают?
В Новосибирске полно таких.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 16:27
#6
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Завернет.
п. 6.8.6 СП 14.13330.2014
Расчетная и конструктивная поперечные арматуры плиты должны состоять из стержней периодического профиля диаметром не менее 8 мм, которые следует соединять с продольной рабочей арматурой посредством контактной сварки или концевых отгибов (крюков).
В кубе поперечка диаметром 6 мм!
Далее - не указан способ соединения этих стержней, а должная быть контактная сварка, обеспечивающая равнопрочность соединения!
6.8.11 Максимальные расстояния между осями колонн в каждом направлении при безбалочных плитах и безбалочных плитах с капителями следует принимать 7,2 м - при сейсмичности 7 баллов, 6,0 м - при сейсмичности 8, 9 баллов. Толщину перекрытий (с капителями и без них) безригельного каркаса следует принимать не менее 1/30 расстояния между осями колонн и не менее 180 мм, класс бетона - не ниже В20.
В Кубе толщина плит 160 мм!
Большое спасибо. Не подскажите, перекрытия на продавливание считать с учетом вертикальной сейсмической нагрузки. Создавал другую тему, но там толком не ответили.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 06:19
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Большое спасибо. Не подскажите, перекрытия на продавливание считать с учетом вертикальной сейсмической нагрузки. Создавал другую тему, но там толком не ответили.
Да вроде там понятно ответили.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Особенности проектирования зданий по cистеме КУБ-2.5сп в сейсмических районах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу нормы проектирования высотных зданий Китая и Японии bekkan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.09.2017 16:19
Особенности проектирования высотных зданий GlaS Прочее. Архитектура и строительство 52 25.08.2013 16:42
Литература (серии) для проектирования каркасных жилых зданий?? Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.10.2008 23:35
Ингушетия, особенности проектирования! АнтигероЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 26.08.2008 16:31