Непрочитано 09.11.2017, 12:45 #1
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Здравствуйте. Фундамент под башню. Усилия в месте примыкания подколонника к ростверку N=200 т, My = 52 т, Mz = 28т.
Сваи расположены кустами: под каждый подколонник по 3 сваи. Ростверк плитный толщиной 600 мм
Возник вопрос как правильно расчитать ростверк на поперечную силу?
Правильно ли будет считать ф.1 пособия по ростверкам (т.е. на продавливание)?
Если не правильно, то как выполнить проверку при выдёргивании?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи.png
Просмотров: 76
Размер:	19.3 Кб
ID:	195484  


Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.11.2017 в 13:14.
Просмотров: 2743
 
Непрочитано 09.11.2017, 13:03
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Усилия в месте примыкания подколонника к ростверку N=200 т, My = 52 т, Mz = 28т.
Сваи расположены кустами: под каждый подколонник по 3 сваи. Ростверк плитный толщиной 600 мм
Возник вопрос как правильно расчитать ростверк на поперечную силу?
Что то не видать поперечной силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 13:14
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что то не видать поперечной силы.
поперечная сила для ростверка - это усилие отрыва в подколоннике
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 13:33
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Ну так и считай "на вырыв".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 13:36
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так и считай "на вырыв".
и как вы предлагаете считать?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 13:42
#6
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


расчет на отрыв по п 3.43 снипа, п 3.97 пособия
а нельзя плиту в лире замоделировать, и посчитать на момент в месте примыкания подколонника в ростверк?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 76
Размер:	53.2 Кб
ID:	195490  

Последний раз редактировалось Казбек, 09.11.2017 в 13:56.
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 13:56
#7
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
расчет на отрыв по п 3.43 снипа, п 3.97 пособия
Тут возникает вопрос про hs? Откуда его считать?
Сила приложена к растянутой зоне бетона, значит она приложена к низу и hs=0. Тогда F принимается без уменьшения и поперечную арматуру нужно ставить прямо под подколонником???
Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
а нельзя плиту в лире замоделировать, и посчитать на момент в месте примыкания подколонника в ростверк?
Лира не умеет на местные воздействия считать(например продавливание). Ну получу я 200 см2 и что мне с ними делать?

Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.11.2017 в 14:04.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 14:25
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
поперечная сила для ростверка - это усилие отрыва в подколоннике
Башня куда-то улетает что ль?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 14:31
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Башня куда-то улетает что ль?
Башня это не столб. У неё несколько ног. В каких-то отрыв, а в каких-то прижим.

----- добавлено через ~7 мин. -----
А если считать, что усилие F в формуле 202 передаётся на уровне конца стержня, то тогда, если стержни подколонника доводятся до нижней арматуры ростверка, hs=h0 и вырыва как бы и нет

Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.11.2017 в 14:39.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 14:49
| 1 #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
если стержни подколонника доводятся до нижней арматуры ростверка, hs=h0 и вырыва как бы и нет
Ну так и доводи. В чём проблема?
Обычный расчёт внецентренно-растянутого ж/б элемента.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 19:18
#11
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Башня это не столб. У неё несколько ног. В каких-то отрыв, а в каких-то прижим.
Тогда откуда моменты? Делайте отдельные ростверки и поперечных сил в ростверке не будет.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 05:36
#12
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве
Offtop: О как можно вопрос поставить. Я всегда думал, что ростверк из подколонника и плиты состоит. Это правильно назвать: расчет на отрыв растянутой зоны элемента. Физика как при расчете на продавливание. Если на продавливание 600мм проходит при сжимающей (сжим > выдерг в антенных опорах), то отрыв соответственно.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
N=200 т, My = 52 т, Mz = 28т.
нагрузки адские... башня под "сотку"? В Vветровом? И почему My, Mz не равны?
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 05:47
#13
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Физика как при расчете на продавливание
а как пойдет линия отрыва? не понял

/ \ или \ /

кажется просто нужно подобрать армирование в подколоннике, и выполнить анкеровку в плиту, и этого будет достаточно
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 13:33
#14
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
нагрузки адские... башня под "сотку"? В Vветровом? И почему My, Mz не равны?
Моя башня - это этажерка нипичканная оборудованием высотой 47 м, 4 ветровой район и сейсмика 9 баллов. И на неё опирается много этакад. Размер в плане 10х10м.
Усилия N=200 т, My = 52 т, Mz = 28т. - это усилия в одном подколоннике в месте примыкания к плите ростверка.
Можно ещё посчитать вырыв как для внецентренно растянутой закладной детали по п. 3.106 пособия. Ничего более вразумительного не нашёл.
Но вообще не понятно, если арматура заанкерена, то она не может выдернуться Но гложат смутные сомнения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.png
Просмотров: 45
Размер:	62.2 Кб
ID:	195527  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 18:52
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Усилия N=200 т, My = 52 т, Mz = 28т. - это усилия в одном подколоннике в месте примыкания к плите ростверка.
200 т - отрыв?
А сваи зачем?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка связей на условную поперечную силу Сет Металлические конструкции 18 20.09.2017 02:42
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Как правильно рассчитать длину перехлеста сварных сеток в рабочем направлении? PuHeL Конструкции зданий и сооружений 3 13.09.2011 19:14
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40