Непрочитано 30.05.2018, 10:40 #1
Что за акт подразумевается в п.5.18.21 СП 70.13330.2012
genuta
 
Регистрация: 21.02.2018
Сообщений: 2

genuta вне форума Вставить имя

Добрый день!

Технадзор требует акт на основании:
5.18.21 При выявлении по результатам строительного контроля (обследования конструкций) отклонений качества готовых конструкций от требований проекта и раздела 5.18 настоящего СП (геометрические размеры, качество бетона и поверхностей, армирование, расположение закладных деталей) составляется акт освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций, который согласовывается с проектной организацией на предмет обеспечения безопасности конструкций [8].
Если есть АОСР с подписью авторского надзора и приложенной исполнительной схемы с его согласованием?
Может кто-то уже сталкивался и есть форма акта.
Просмотров: 730
 
Непрочитано 30.05.2018, 17:12
#2
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 690


пункт в СП70 ссылается на 384-фз технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Видимо нормотворец неверно изталмудировал процесс освидетельствования и понял что подпись АН в АОСР есть согласование изменения, что есть неправильно. Тут под актом очевидно подразумевается АОСР. По идее чтобы нечто такое согласовать, могут потребовать некий акт обследования, это если забетонировали и не знают была там арматура или нет, и какая.
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 18:04
#3
genuta


 
Регистрация: 21.02.2018
Сообщений: 2


Дело в том, что у нас есть отклонения по монолитным конструкциям от проектных и нормативных (не такие уж критичные).
АОСР подписан, фактическая геод. схема согласована АН.
Что еще надо-то?
Тупо составить акт между нами и проектировщиками типа "АКТ освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций на предмет обеспечения безопасности конструкций".
Смешно, как- то.
genuta вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 18:37
#4
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 690


Это акт ОСР и должен быть, плюс материалы согласований. Технадзор либо хочет чтоб вы его посадили на зп, либо дурак.
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 19:12
#5
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от genuta Посмотреть сообщение
Дело в том, что у нас есть отклонения по монолитным конструкциям от проектных и нормативных (не такие уж критичные).
АОСР подписан, фактическая геод. схема согласована АН.
Что еще надо-то?
Тупо составить акт между нами и проектировщиками типа "АКТ освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций на предмет обеспечения безопасности конструкций".
Смешно, как- то.
Нет, здесь не смешно. Сколько раз заставлял срубать забетонированные конструкции при отклонениях сверх учтенных в проекте, и это еще до ФЗ всяких новомудрых. А какие у меня-проектировщика в расчетах запасы и что по отклонениям учтено, так на то он и авторский надзор существует, что-бы эти вопросы решать. Существуют исполнительные схемы конструкций, существуют дефектные ведомости. Раньше письмами оформляли, типа рассмотрели отклонения и по результатам расчетов несущая способность обеспечивается (ну или не обеспечивается, тоды ОЙ). Сейчас технадзоры актами стараются закрывать все проблемы.
vant вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.05.2018, 09:49
#6
slobodyanyukd


 
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 91


сам являюсь техзаказчиком и заказчиком, а таких АН я бы будь моя воля согласовывать все что не попадя...
пусть вносит изменение в проект что конструкция имеет право быть отклонена выше параметров СП, или смещена на столько то.
когда придет гасн с проверкой, технадзору зададут резонный вопрос на каком основании конструкция не соответствует СП и проекту (если запись отсутствует в проекте)? и пришьют ему недостаточный стороительный контроль. Так что молодец технадзор, рвот такие умозаключения про не критично... вам деньки платят за качественный бетон или за не критичный? я за такое снимаю объем как рук проекта как за брак и не отдаю его подрядчикам никогда, после удержания со всего здания в 50-100м3 сразу начинают думать о том как им быть и ходить к высокому руководству типа дай денег...
зато когда торги начинаются и из заказчика ден ги начинают выкручивать то сразу со всем соглашаются при отлете в частности и оспорить не могут если снято грамотно
slobodyanyukd вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что за акт подразумевается в п.5.18.21 СП 70.13330.2012

НАНОКАД 10 лет
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Что подразумевается под главными осями в формуле 7.3 СП 50-102-2003 Igor1985 Основания и фундаменты 14 05.08.2015 14:31
Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011? konstryktor Металлические конструкции 7 28.07.2015 15:50