Здравствуйте! Нужна помощь.
Проектируем кухню кафе в ТРЦ.
Архитектор написал замечание, что нужно Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия (не более 500кг/м2). Предоставить расчет в максимально нагруженном месте.
Есть Технологический проект с расстановкой оборудования. данные о перекрытиях ТРЦ.
Но, с чего начать, что откуда брать и как это сделать - не знаю.
Подскажите, пожалуйста!
Максимальная нагрузка, насколько я поняла, это нагрузка от полов, перегородок, оборудования? А расчет как производить? Выбрать примерно самое нагруженное место, посчитать нагрузки на квадратный метр от полов, перегородок, оборудования, умножить на коэф нагрузок, сложить и готово?
Надеюсь на помощь!!

----- добавлено через ~23 ч. -----
вчера попробовала посчитать. в итоге получилось:
нагрузка от стяжки из легкого керамзитобетона плотностью 800 кг/м3 и толщиной 250 мм, с учетом коэф.нагрузки. 260 кг/м2
нагрузка от стяжки из ц.п. раствора плотностью 1800 кг/м3 и толщиной 30 мм, с уч. коэф. нагрузки. 70 кг/м2
нагрузка от керамической плитки 20 кг/м2
нагрузка от перегородок 49 кг/м2 (данные от производителя. надо ли их умножать на всю высоту перегородки? она около 5 метров)
нагрузка от оборудования(самое нагруженное место бойлер масса бойлера 90 кг, объем 300 л) следовательно нагрузка от него 390 кг на м2 ????
ну и в итоге получается либо ровно 500, без учета наполненного бойлера и высоты перегородок. либо за 800, что уже недопустимо.
пол поднимаем из за прокладки канализации.
что делать, не понимаю. уважаемые форумчане, пожалуйста, хоть какую то мысль подкиньте!! паникую уже.

Последний раз редактировалось Natyssik, 19.02.2015 в 10:17.
Просмотров: 5358
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:22
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


бойлер - это сосредоточенная нагрузка, посчитав ее распределенной на 1 кв.м., Вы завысили нагрузку. Как приводить сосредоточенную нагрузку к эквивалентной равномерно распределенной - отдельный вопрос.
нужно еще учесть временную нагрузку (по СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия") в зависимости от назначения помещения.
Думаю, в 500 кг/м2 для плиты Вам вписаться не получится
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 12:16
#3
Natyssik


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
бойлер - это сосредоточенная нагрузка, посчитав ее распределенной на 1 кв.м., Вы завысили нагрузку. Как приводить сосредоточенную нагрузку к эквивалентной равномерно распределенной - отдельный вопрос.
нужно еще учесть временную нагрузку (по СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия") в зависимости от назначения помещения.
Думаю, в 500 кг/м2 для плиты Вам вписаться не получится

mainevent100, спасибо за отклик!

значит ход мыслей и расчетов почти правильный. уже неплохо.

вчера пересмотрели конструкцию пирога пола.
Керамзит
q=300 кг/м3 , 150 мм - 58,5 кг/м2
Легкий керамзитобетон
q=800 кг/м3 , 60 мм - 62,4 кг/м2
Цементо-песчаная стяжка
q=1800 кг/м3 , 40 мм - 93,6 кг/м2
Плитка керамическая - 26 кг/м2

в итоге получается 240,5
но это без оборудования. а с такой цифрой теоретически можно вписаться? а обязательно брать в расчеты бойлер? или можно тот же самый холодильник с продукцией, или оборудование?
Natyssik вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 12:47
#4
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Добрый день. Я так понимаю архитектор дал вам максимально допустимую нагрузку на плиту из которой производился расчет плиты конструкторами, в нее входили вес полов и полезная нагрузка. Полезную нагрузку они брали исходя из первого назначения помещения скорее всего офисы 240кг/м2 (расчетная) либо обеденные залы 360 кг/м2, тогда у них на полы оставалось 260кг/м2 либо 140кг/м2 второй вариант более реалистичный. Отсюда следует вам своим полом нельзя превысить нагрузку в 140кг/м2 при условии что будет снят старый пол.
DenisovSlava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 13:10
#5
Natyssik


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Добрый день. Я так понимаю архитектор дал вам максимально допустимую нагрузку на плиту из которой производился расчет плиты конструкторами, в нее входили вес полов и полезная нагрузка. Полезную нагрузку они брали исходя из первого назначения помещения скорее всего офисы 240кг/м2 (расчетная) либо обеденные залы 360 кг/м2, тогда у них на полы оставалось 260кг/м2 либо 140кг/м2 второй вариант более реалистичный. Отсюда следует вам своим полом нельзя превысить нагрузку в 140кг/м2 при условии что будет снят старый пол.
Здравствуйте. В помещении нет старых полов. Идет ж/б плита.
На счет второго варианта, проблемматично уложиться. как еще можно облегчить вес пола на м2, при условии, что пол нужно поднимать? Значения плотности материалов взяты почти по минимальному уровню.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Как приводить сосредоточенную нагрузку к эквивалентной равномерно распределенной - отдельный вопрос.
Это отдельный и очень трудный вопрос, который не понятен совсем.
Natyssik вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 14:34
#6
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Просто как первый вариант пришедший в башку, попробуйте деревянный пол по лагам он может в последствии хорошо сказаться на дизайне,
нагрузка от пола будет минимальной + есть возможность сделать звукоизоляцию, в местах сосредоточенных нагрузок просто чаще ставить лаги
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 20:41
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Natyssik Посмотреть сообщение
как еще можно облегчить вес пола на м2, при условии, что пол нужно поднимать?
Самое легкое - набрать требуемую толщину пенопластом или пеноплэксом, потом цем стяжка по минимуму, потом чистый пол.
Чтобы сосредоточенную нагрузку перевести в эквивалентную распределённую, нужно найти в плите максимальный момент и поперечную силу от сосредоточенной и сравнить с моментом и поперечной силой от распределенной
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 08:55
#8
Natyssik


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Самое легкое - набрать требуемую толщину пенопластом или пеноплэксом, потом цем стяжка по минимуму, потом чистый пол.
Чтобы сосредоточенную нагрузку перевести в эквивалентную распределённую, нужно найти в плите максимальный момент и поперечную силу от сосредоточенной и сравнить с моментом и поперечной силой от распределенной
Спасибо!
Natyssik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. pasechnik-by Конструкции зданий и сооружений 5 01.02.2013 15:41
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32