| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование встроенных в жилые здания трансформаторных подстанций

Проектирование встроенных в жилые здания трансформаторных подстанций

Ответ
Поиск в этой теме
 
Непрочитано 29.04.2015, 16:53
#1
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Сначала найди документ, который разрешает устраивать ТП у жилых зданиях.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
Непрочитано 29.04.2015, 17:19 #2
Проектирование встроенных в жилые здания трансформаторных подстанций
Leher27
 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49

Всем привет! Требуется быстро и качественно запроектировать несколько встроенных в жилые здания трансформаторных подстанций 10/0,4кВ 2х1600. Опыта в этом деле практически нет. Ранее проектировал только ТПшки киоски или мачтовки. В общем уже много чего перечитал и понабрался по этой теме, но не покидает ощущение, что много чего еще не знаю, а очень хотелось бы. Понятно, что всё индивидуально и типовых решений нет. Обычно, когда не знаю, делаю как думаю или отдаю на подряд, но сейчас на метод проб и ошибок катастрофически нет времени, а нас подряд возможности.
Подскажите, какой нормативкой нужно руководствоваться при проектировании встроенных ТП помимо ПУЭ. Из чего такой проект должен состоять? Если есть возможность, скиньте пример на электронку. Может есть какие-то подводные камни еще, то что нигде не написано. В общем буду рад любой инфе. Спасибо.
Просмотров: 20573
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 17:38
#3
Leher27


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49


Хороший вопрос. п.7.1.15 ПУЭ встроенную в жилое здание ТП вроде как и запрещает. А нет ли еще каких документов, которые этот вопрос как-то прояснили или всё тут однозначно или может на практике сейчас этим пунктом манкируют?
Leher27 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 18:32
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


На практике встроенные и пристроенные к жилью не согласовывают
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 19:35
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 31-01-2003 Multicompartment residential buldings СП 54.13330.2011
...
4.10.
...В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах <1> в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
...
Не допускается размещать:
...
прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2; общественные туалеты, учреждения и магазины ритуальных услуг; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
(выделено мной - 357)
и ещё
СП 31-110-2003 раздел 5
ещё вот здесь посмотри:
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0...-t38719.0.html
http://proekt.by/elektrotehnika/zame...-t36126.0.html

Последний раз редактировалось 357, 29.04.2015 в 19:47.
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 20:03
#6
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
вредное воздействие на человека
Магнитное поля высокого напряжения - раз.
Пожароопасный и взрывоопасный объект - два.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 15:32
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Leher27 Посмотреть сообщение
какой нормативкой нужно руководствоваться при проектировании встроенных ТП
Основа нормативки это ПУЭ:
Из п. 7.1.15.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.

По моему все предельно ясно сказано.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 15:36
#8
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
сухих трансформаторов
... не заполняемых трансформаторным маслом.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 22:22
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Сухие трансформаторы - трансформаторы с литой изоляцией, без масла конечно.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:24
#10
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
по согласованию с органами государственного надзора
Сделаете проект а согласования не получите , так в основном и происходит . Работа коту под хвост .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 06:32
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Сделаете проект а согласования не получите
Читайте внимательно п. 7.1.15 ПУЭ - в жилых зданиях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций по согласованию с органами государственного надзора.
В данном пункте ПУЭ речь не идет о проектировании, а речь идет о согласовании. Получите согласование и пожалуйста проектируйте сколько вам надо. При этом в полном объеме выполняйте санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами (из п.7.1.15 того же самого ПУЭ).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 18:35
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Согласование нельзя получить без проекта, проект придется делать, но вероятность 99% что его не согласуют, а без согласования проект нафиг никому не надо...вот и работа в мусорку
kifa вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 21:20
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Согласование нельзя получить без ...
Согласовывать можно основные технические решения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:44
#14
Vanessа


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 1


Добрый день. Подскажите, Leher27, чем у вас закончилась история со встраиваемыми в жилые здания ТП?
У меня перед глазами ТЗ с аналогичной проблемой.
Vanessа вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 17:49
#15
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


А я делал такой проект (2008г)! Правда, тогда еще по украинским ДБН, и по независящим от нас причинам до стройки не дошло.
Вкратце: сухие тр-ры 2х1000, комплектное РУ 6 кВ "Таврида-электрик" на вакуумных выключателях ( нириклама!) ТП д.б располагаться в цокольном этаже здания
babay вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 18:18
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


А мы сейчас пытаемся такое спроектировать и согласовать не взирая на пост №4, предварительно добро от надзора получено
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 18:24
#17
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


"Аэроплан- не машина, и расчитать его нельзя!" ©
Все у вас получится!
babay вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 18:34
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Сейчас все уперлось в заказчика, несколько маломощных будем делать или пару мощных.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 18:47
#19
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


Речь о КТП или тр-рах? Сами к какому решению склоняетесь?
babay вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 18:57
#20
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Именно ТП с РУ-0,4 на RM6 и РТП на КРУЭ "Московия"
Склоняемся к несколько маленьких, там пока засада с прокладкой кабеля, что 0,4 что 10, воюем с Архами и конструкторами
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование встроенных в жилые здания трансформаторных подстанций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания Turbo D Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.05.2010 16:25
Ищу задание на проектирование здания или комплекса для дипломного проектирования Suriuf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.03.2009 21:31
Ищу новую книгу "Монолитные жилые здания. Уч. Изд" ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.07.2008 10:34