| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные

Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2018, 07:31
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Здравствуйте.
Необходимо заармировать ростверк, размеры сечения 600 (b)х500, заказчик хочет выполнить армирование вязаными каркасами. Устанавливаю три продольных стержня у верхней грани и три у нижней грани.
Вопрос заключается в следующем, в литературе: в руководстве по конструированию и в Тихонове везде говорится о том что при ширине сечения более 350 мм необходимо переходить на четырехсрезные или многосрезные хомуты - допустимо ли в ростверке шириной 500 поставить двухсрезный хомут или просто шпильку для центрального стержня например с шагом 600 как на вложении при двухсрезных хомутах с шагом 200?
Если не ошибаюсь в нормах об этом речи нет, а в литературе говорится о том что рекомендуется. На сколько критичен в данном случае двухсрезный хомут или двухсрезный хомкт со шпилькой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 928
Размер:	31.2 Кб
ID:	197740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-16_09-26-26.png
Просмотров: 847
Размер:	489.3 Кб
ID:	197741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-15_15-15-30.png
Просмотров: 1055
Размер:	727.1 Кб
ID:	197742  

Просмотров: 13648
 
Непрочитано 21.01.2018, 20:49
#21
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нагрузка 15—20т/м. Шаг буронабивных свай 1.4—1.8. Диаметр арматуры 16. Ширина по сечению стены 600. Эксцентриситет приложение суммарной нагрузки приблизительно 70мм.
Посчитал многопролетную балку по вашим цифрам (пролет 1,8 нагрузка 20 т/м) при бетоне В20 и расчет показал что нужно 2 стержня 20 диаметра что равно 6,28 см2, а ваши 3ф16 дают 6,03 см2 что меньше чем нужно. Поперечная арматура какая у вас ? По расчету ф14 шаг 200 мм. Какой клас прочности бетона вы приняли ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 21:17
#22
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


класс B15 ну если говорить точнее пролет под самой нагруженной стеной 1.4м, нагрузка около 18т/м (вы же просили примерно). Поперечные стержни не великоваты получились у Вас? ( Сейчас для себя понял что ростверк еще и крутить будет сваи в один ряд)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 21:25
#23
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
класс B15 ну если говорить точнее пролет под самой нагруженной стеной 1.4м, нагрузка около 18т/м (вы же просили примерно).
При перерасчете В15 2 х ф22 7,6 см2, в вашем случае 3ф18 7,63 см2 верхняя и нижняя идентичны, но это я так, вам для размышления, меня просто смутило немного ваши диаметры, а так расчет был произведен в Лире.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 21:28
#24
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:35.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 21:33
#25
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


поперечная 14 это с шагом 200 и если считать что всего два каркаса армирования, у вас же их 3 следственно у вас меньше, шаг принимайте 100 мм всего на балку на 1 м.п. 7,69 см2 поперечной арматуры, то есть по площадям выходит ф8 с шагом 100 и то это с запасом так как по площади выходит больше.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.
А что у вас за ситуация откуда эксцентриситет ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 21:47
#26
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Сам что то сразу не подумал. У меня полы по грунту. Сваи в один ряд. Этаж перекрывается плитами уже эксцентрика, плюс стена трехслойная. Состав стены 380 + утеплитель 100 + облицовка 120. А поперечка у меня получилась 5.22. (Если брать три каркаса то 8-ка с шагом 200 может и проскочить), проверю может ошибся. Проверил эксцентриситет на одной из стен при 13т/м получился 72мм.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:58.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 08:06
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.
Как раз в местах расположения поперечных стен и не нужно возиться с кручением - поперечная стена - это ребро к продольной, не даст крутиться. Продольная стена давит на ростверк не по идеальной линии, а всей шириной - и там нет и кручения.
Если уж где-то в пролете от стены идет мощный момент, то да, М=eN, который крутит ростверк и гнет сваи, надо учесть.
Часто одиночные сваи под ленту ставят не в ровный ряд, а с некоторым зигзагом, чтобы скомпенсировать кручение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 08:31
#28
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если уж где-то в пролете от стены идет мощный момент, то да, М=eN, который крутит ростверк и гнет сваи, надо учесть.
Этот момент должен где то реакцию дать, я так понимаю его как раз сдерживает поперечная стена (ростверк) если сваи без зиг-зага и с шарнирным сопряжением или я ошибаюсь. Моя логика такова: если в пролете ростверк крутнули, значит сопротивляться кручению будет место сопрежения с поперечной стеной (ростверком поперечной стены) Какая будет расчетная схема ростверка?

Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 08:38.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 08:46
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Этот момент должен где то реакцию дать, я так понимаю его как раз сдерживает поперечная стена (ростверк)
Вот поперечка и держит "завал" продольной. Реакция в виде Q в соряжени стен. Там надеюсь перевязано?
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Моя логика такова: если в пролете ростверк крутнули, значит сопротивляться кручению будет место сопрежения с поперечной стеной (ростверком поперечной стены) Какая будет расчетная схема ростверка?
Ага, а что это сразу поперечка-то? Она за километр от места событий..сначала сопротивляется сам ростверк бедный, с несчастной сваей. А до поперечки может и не дойти..Это же в учебниках все есть.
Собственно, из-за е=70 мм, не выходящего за ядро, не стоит волноваться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 09:28
#30
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Это же в учебниках все есть.
кручение или кручение ростверков?

А я думал как то так будет, чего не хватает в схеме не подскажете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-22_11-24-01.png
Просмотров: 190
Размер:	7.1 Кб
ID:	198000  
Вложения
Тип файла: spr ростверк.SPR (24.1 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 09:51.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 10:27
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
кручение или кручение ростверков?
Как прикладывать нагрузки на ростверк от стены и на что считать ростверк.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А я думал как то так будет, чего не хватает в схеме не подскажете?
Так-то да, верно. А где сваи-то?
Не хватает информации, а 1 т/м кручения - это существенно или нет для конкретного ростврка и конкретных свай? Типа а надо ли заморачиваться?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 10:37
#32
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то да, верно. А где сваи-то?
А сваи - то с шарнирным сопряжением в один ряд или все равно учесть.


Цитата:
Не хватает информации, а 1 т/м кручения - это существенно или нет для конкретного ростврка и конкретных свай? Типа а надо ли заморачиваться?
Ростверк 600х500, сваи диаметром 400 шаг 1,4. Длина сваи 3м. Да хотелось бы разобраться надо ли заморачиваться 1 раз чтобы потом не париться.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 10:43
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А сваи - то с шарнирным сопряжением в один ряд или все равно учесть.
Шарниры на кручение как учтешь? Просто расчет-то должен быть комплексным, со всеми компонентами, сваи же не дают изогнуться ростверку вниз.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Ростверк 600х500, сваи диаметром 400 шаг 1,4. Длина сваи 3м. Да хотелось бы разобраться надо ли заморачиваться 1 раз чтобы потом не париться.
А что говорят учебники?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 10:59
#34
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шарниры на кручение как учтешь? Просто расчет-то должен быть комплексным, со всеми компонентами, сваи же не дают изогнуться ростверку вниз.
Ну так и есть, шарнирное сопряжение свай даст ростверку проворачиваться вокруг оси, значит их можно с некоторым приближением не учитывать в расчете на кручение, хотя при диаметре 400 и небольшом эксцентриситете 70, как такового опрокидывания ростверка со сваи наверное не будет происходить, тем более ростверк придавлен вышележащей нагрузкой. Если исходить из этой предпосылки можно поставить защемление в месте расположения свай и тогда моменты получатся как на миниатюре, а они уже меньше четверти основного, значит его можно не учитывать Имею ли я право на такое предположение? Или в таком случае нормы требуют сваи с жестким защемлением?

Цитата:
А что говорят учебники?
Учебники говорят увеличить количество свай на 20%. И сместить сваи ближе к равнодействующей. Нашел еще в СП, что жесткая заделка при эксцентриситете должна выполнятся в случае выхода его за пределы ядра сечения сваи. Ядро сечения сваи - круг 100мм, на стыке свая ростверк наибольший момент 1,2 т/м, нагрузка на сваю примерно 21т, эксцентриситет 56мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-22_13-45-38.png
Просмотров: 70
Размер:	21.3 Кб
ID:	198012  
Вложения
Тип файла: spr ростверк2.SPR (24.9 Кб, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 20:43.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 17:58
#35
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Подскажите пожалуйста как выглядит трехсрезный вязаный хомут?

Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 18:04.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2018, 19:12
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Вот так:
SSS

Или вот так
П + S для кручения крайних балок
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 19:18
#37
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Или вот так
П + S для кручения крайних балок
Это как? Вы имеете ввиду хомут со шпилькой? Как на моем рисунке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 ср. хомут.jpg
Просмотров: 169
Размер:	30.1 Кб
ID:	198692  

Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 20:02.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2018, 20:55
#38
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Ну может Вам просто уменшить, если возможно, диаметр продольных стержней и вместо 3-х разместить 4. Тогда будете спать спокойно с 2мя хомутами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А так вполне работоспособный вариант-хомут с учетом кручения и шпилька.
w7ra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 20:57
#39
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Просто на одном из ростверков ширина 600 принята по ширине блоков, нагрузки там небольшие и ставить два хомута (четырехсрезный) как - то с перебором.

А шпилька эта только армаутру удерживает от выпучивания или как поперечная тоже работает? Я просто про шаг этих шпилек подумал.

Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 21:13.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2018, 23:30
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А шпилька эта только армаутру удерживает от выпучивания
Да вроде согласно руководству в балках (или вообще) нельзя ставить арматуру просто так без охвата хомутами. Кстати...

Да, именно это я и имел в виду.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка под мачту освещения Beginner Основания и фундаменты 15 03.12.2014 21:04
Армирование ростверка переменной толщины Staz Железобетонные конструкции 24 01.10.2014 13:24
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15