Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
Посчитал многопролетную балку по вашим цифрам (пролет 1,8 нагрузка 20 т/м) при бетоне В20 и расчет показал что нужно 2 стержня 20 диаметра что равно 6,28 см2, а ваши 3ф16 дают 6,03 см2 что меньше чем нужно. Поперечная арматура какая у вас ? По расчету ф14 шаг 200 мм. Какой клас прочности бетона вы приняли ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
класс B15 ну если говорить точнее пролет под самой нагруженной стеной 1.4м, нагрузка около 18т/м (вы же просили примерно). Поперечные стержни не великоваты получились у Вас? ( Сейчас для себя понял что ростверк еще и крутить будет сваи в один ряд)
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
При перерасчете В15 2 х ф22 7,6 см2, в вашем случае 3ф18 7,63 см2 верхняя и нижняя идентичны, но это я так, вам для размышления, меня просто смутило немного ваши диаметры, а так расчет был произведен в Лире.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
поперечная 14 это с шагом 200 и если считать что всего два каркаса армирования, у вас же их 3 следственно у вас меньше, шаг принимайте 100 мм всего на балку на 1 м.п. 7,69 см2 поперечной арматуры, то есть по площадям выходит ф8 с шагом 100 и то это с запасом так как по площади выходит больше.
----- добавлено через ~9 мин. ----- А что у вас за ситуация откуда эксцентриситет ? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Сам что то сразу не подумал. У меня полы по грунту. Сваи в один ряд. Этаж перекрывается плитами уже эксцентрика, плюс стена трехслойная. Состав стены 380 + утеплитель 100 + облицовка 120. А поперечка у меня получилась 5.22. (Если брать три каркаса то 8-ка с шагом 200 может и проскочить), проверю может ошибся. Проверил эксцентриситет на одной из стен при 13т/м получился 72мм.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:58. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если уж где-то в пролете от стены идет мощный момент, то да, М=eN, который крутит ростверк и гнет сваи, надо учесть. Часто одиночные сваи под ленту ставят не в ровный ряд, а с некоторым зигзагом, чтобы скомпенсировать кручение.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Этот момент должен где то реакцию дать, я так понимаю его как раз сдерживает поперечная стена (ростверк) если сваи без зиг-зага и с шарнирным сопряжением или я ошибаюсь. Моя логика такова: если в пролете ростверк крутнули, значит сопротивляться кручению будет место сопрежения с поперечной стеной (ростверком поперечной стены) Какая будет расчетная схема ростверка?
Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 08:38. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Собственно, из-за е=70 мм, не выходящего за ядро, не стоит волноваться.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Как прикладывать нагрузки на ростверк от стены и на что считать ростверк.
Так-то да, верно. А где сваи-то? Не хватает информации, а 1 т/м кручения - это существенно или нет для конкретного ростврка и конкретных свай? Типа а надо ли заморачиваться?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
А сваи - то с шарнирным сопряжением в один ряд или все равно учесть.
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Шарниры на кручение как учтешь? Просто расчет-то должен быть комплексным, со всеми компонентами, сваи же не дают изогнуться ростверку вниз.
А что говорят учебники?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 20:43. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688
|
Вот так:
SSS Или вот так П + S для кручения крайних балок
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98
|
Ну может Вам просто уменшить, если возможно, диаметр продольных стержней и вместо 3-х разместить 4. Тогда будете спать спокойно с 2мя хомутами.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А так вполне работоспособный вариант-хомут с учетом кручения и шпилька. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Просто на одном из ростверков ширина 600 принята по ширине блоков, нагрузки там небольшие и ставить два хомута (четырехсрезный) как - то с перебором.
А шпилька эта только армаутру удерживает от выпучивания или как поперечная тоже работает? Я просто про шаг этих шпилек подумал. Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 21:13. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688
|
Да вроде согласно руководству в балках (или вообще) нельзя ставить арматуру просто так без охвата хомутами. Кстати...
Да, именно это я и имел в виду.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Армирование ростверка под мачту освещения | Beginner | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2014 21:04 |
Армирование ростверка переменной толщины | Staz | Железобетонные конструкции | 24 | 01.10.2014 13:24 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка | naden | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2009 16:15 |