| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2010, 13:01 | #1 | |
Подсчет акустических свойст в конференц-зале
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2648
|
|
||||
архитектор Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24
|
http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/ мне, в свое время, эта информация помогла.
Человек в мягком кресле: 125Гц-0,25; 500Гц-0,4; 2000Гц-0,45. Свободные места (мягкое кресло, обитое тканью и пористым заполнителем сидения и спинки): 125Гц-0,15; 500Гц-0,2; 2000Гц-0,3. Дощатый пол по лагам: 125Гц-0,1; 500Гц-0,1; 2000Гц-0,08 Эти данные есть под рукой. Позже могу еще скинуть, если этого недостаточно. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24
|
Добавочное звукопоглощение: 125Гц - 0,08; 500Гц - 0,04; 2000Гц - 0,04. Я так в расчетах принимаю, а вообще: Lдоб- средний коэффициент добавочного звукопоглощения, учитывающий звукопоглотители фактически существующие в залах (осветительная аппаратура, вентиляционные решетки, трещины, отверстия и т.д.)
125 гЦ-0,08-0,09 500,2000 гЦ-0,04-0,05 |
|||