Непрочитано 22.11.2010, 13:01 #1
Подсчет акустических свойст в конференц-зале
Che Burashka
 
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 7

Помогите пожалуйста найти коэфициенты звукопоглащения при расчете реверберации в конференц-зале. В инете и старой литературе показатели встречаются не все.
Просмотров: 2648
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:46
#2
wommut

архитектор
 
Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24


Уточни, какие материалы интересуют. По современным материалам цифры можно уточнить у производителя, а классика описана в справочной литературе бородатых годов.
wommut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 14:54
#3
Che Burashka


 
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 7


мягкие кресла, люди, паркет, подвесной потолок любой (только, чтоб а=0,3) . стены- лучше перечень дать материалов.
Che Burashka вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 16:42
#4
wommut

архитектор
 
Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24


http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/ мне, в свое время, эта информация помогла.
Человек в мягком кресле: 125Гц-0,25; 500Гц-0,4; 2000Гц-0,45.
Свободные места (мягкое кресло, обитое тканью и пористым заполнителем сидения и спинки): 125Гц-0,15; 500Гц-0,2; 2000Гц-0,3.
Дощатый пол по лагам: 125Гц-0,1; 500Гц-0,1; 2000Гц-0,08
Эти данные есть под рукой. Позже могу еще скинуть, если этого недостаточно.
wommut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 22:51
#5
Che Burashka


 
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 7


спасибо! отличная ссылка
а добавочное звукопоглащение учитываете? и сколько?

Последний раз редактировалось Che Burashka, 22.11.2010 в 23:01.
Che Burashka вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 07:16
#6
wommut

архитектор
 
Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24


Добавочное звукопоглощение: 125Гц - 0,08; 500Гц - 0,04; 2000Гц - 0,04. Я так в расчетах принимаю, а вообще: Lдоб- средний коэффициент добавочного звукопоглощения, учитывающий звукопоглотители фактически существующие в залах (осветительная аппаратура, вентиляционные решетки, трещины, отверстия и т.д.)
125 гЦ-0,08-0,09
500,2000 гЦ-0,04-0,05
wommut вне форума  