Непрочитано 23.07.2013, 08:17 #1
Расчёт КЕО при остеклённом балконе
S.NV
 
архитектор
 
Смоленская обл.
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 26

Добрый день всем! Посоветуйте, пожалуйста, какие коеффициенты применять при расчёте КЕО, если имеется окно с двухкамерным стеклопакетом (тройное остекление) и остеклённый балкон (одинарное остекление). Конкретно такой ситуации в снипе нет, а экспертиза требует. Помогите, буду очень признательна.
Просмотров: 5026
 
Непрочитано 23.07.2013, 09:22
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


сп 23-102-2003
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 22:49
#3
S.NV

архитектор
 
Регистрация: 30.04.2010
Смоленская обл.
Сообщений: 26


Спасибо. Я применила 2 коэффициента - (стеклопакет) х (листовое стекло).
S.NV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 23:06
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


как ни странно
подробно как считать в справке Соляриса написано
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 13:23
#5
S.NV

архитектор
 
Регистрация: 30.04.2010
Смоленская обл.
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
подробно как считать в справке Соляриса написано
К сожалению, программа Солярис у меня не поставлена. А есть ли бесплатный вариант? Хочу поставить на 7-ку.
S.NV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 14:25
#6
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


http://sitis.ru/media/documentation/SOL-RP-5-30.pdf
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 20:59
#7
S.NV

архитектор
 
Регистрация: 30.04.2010
Смоленская обл.
Сообщений: 26


Спасибо, однако, для ручного расчёта лучше иметь методичку. В Солярисе общие правила, без конкретизации (да она и не нужна при автоматическом расчёте с любыми заданными параметрами).
S.NV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 22:26
#8
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


лучше солярисом считать
он такие красивые изополя освещения строит!..

в интернете он есть
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 22:33
#9
S.NV

архитектор
 
Регистрация: 30.04.2010
Смоленская обл.
Сообщений: 26



Кто ж спорит... Пробовала искать бесплатную версию, но нахожу только деморежим. А купить для меня - дороговато.
S.NV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчёт КЕО при остеклённом балконе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40