Возможно ли по пож. нормам использовать в отделке офисных помещений на потолке материалы груп Г1, В1,
uztoz
 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 9

Возможно ли по пож. нормам использовать в отделке офисных помещений на потолке материалы груп Г1, В1, Д2, Т2.
Не могу найти в пож. нормах требования к отделке общественных (офисных) помещений.
Просмотров: 3811
 
Непрочитано 07.09.2016, 09:47
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Всё зависит от вместимости этих помещений (максимального единовременного пребывания людей в помещении) - таблица 29 №123-ФЗ (помещения класса Ф4.3).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 09:57
#3
uztoz


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 9


Благодарю!
uztoz вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 10:00
#4
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456


В коридорах и лестницах только НГ. Потолок , стены, полы. Что там в ФЗ 123 не знаю
csp вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 11:09
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
В коридорах и лестницах только НГ. Потолок , стены, полы.
Чушь.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Что там в ФЗ 123 не знаю
Читайте таблицу 28.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 11:46
#6
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Чушь.
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от csp
Что там в ФЗ 123 не знаю
Читайте таблицу 28.
Я придерживаюсь своих, более жестких требований... Были прецеденты: горели и стены и полы... со смертельными исходами...задохнулись.
Объекты были не мои
зы Да что далеко ходить: хромая лошадь
csp вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 12:03
| 1 #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Я придерживаюсь своих, более жестких требований... Были прецеденты: горели и стены и полы... со смертельными исходами...задохнулись.
Объекты были не мои
На Ваших объектах, я так понимаю, оконные рамы, трубы канализации, водопровода, отопления, и, конечно же, мебель и двери в коридорах и лестничных клетках исключительно металлические, неокрашенные, чтобы НГ уж по-полной?
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
зы Да что далеко ходить: хромая лошадь
Обжегшись на молоке, дуете на воду.
Одна баба сказала, что волосы на голове горят, оттого она голову наголо бреет.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 12:13
#8
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
трубы .... водопровода
Пожарного- да, а у Вас пластмассовые?
csp вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 12:35
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Пожарного- да, а у Вас пластмассовые?
Пожарного - стальные, но окрашенные пентафталевой эмалью.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 18:12
#10
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456


Красьте на водных растворителях)
csp вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:04
1 | #11
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Красьте на водных растворителях)
Тоже не КМ0, между прочим. Кроме одной не очень популярной ввиду цены марки
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 07:33
#12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Красьте на водных растворителях)
Нет уж, я воздержусь. Красьте сами, это же Вы желаете достичь Вашего идеала (НГ), у меня другие ценностные ориентиры при проектировании объектов: наличие и рабочее состояние систем вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации. А Вы красьте, Шура, красьте, они золотые!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 09:44
#13
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
у меня другие ценностные ориентиры при проектировании объектов: наличие и рабочее состояние систем вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации.
Фи... Мелковато будет).. про противопожарные клапаны, при необходимости, забыли...
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 00:26
#14
uztoz


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 9


Останется еще производителям техники на законодательном уровне запретить использовать горючие материалы ...так и видится комп с клавиатурой из нержавейки..или меди, аля стимпанк а
uztoz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 00:39
1 | #15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от uztoz Посмотреть сообщение
Останется еще производителям техники на законодательном уровне запретить использовать горючие материалы ...так и видится комп с клавиатурой из нержавейки..или меди, аля стимпанк а
Да, правильно. А то все конструкции доведем до полного НГ, а пожарная нагрузка все равно останется! Непорядок. Офисную мебель, компьютеры, изоляцию проводов делать только из металла. Мягкую мебель тоже.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 07:23
#16
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А то все конструкции доведем до полного НГ, а пожарная нагрузка все равно останется! Непорядок. Офисную мебель, компьютеры, изоляцию проводов делать только из металла. Мягкую мебель тоже.
Начинать противопожарную защиту людей нужно в первую очередь с людей. Люди сделаны из горючих материалов и создают большую пожарную нагрузку в офисных помещениях. С этим надо что-то делать! Работа людей в офисных зданиях должна осуществляться только в средствах индивидуальной защиты, выполненных из негорючих материалов, полностью исключающих возгарание людей при пожаре!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:49
1 | #17
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Начинать противопожарную защиту людей нужно в первую очередь с людей. Люди сделаны из горючих материалов и создают большую пожарную нагрузку в офисных помещениях.
Offtop: Думаю, что в той параллельной реальности, откуда вещает пациент, есть разные взгляды на людей. Одни придерживаются точки зрения, что человек - это пожарная нагрузка, а другие считают, что так как человек состоит из воды, то он пожаробезопасен, являясь, по сути, пожарным резервуаром. Поэтому, для соблюдения их понятий требуется просто не носить одежду.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: В принципе, троллить он начал ещё здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134164
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:59
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
так как человек состоит из воды, то он пожаробезопасен, являясь, по сути, пожарным резервуаром
Offtop: Это смотря что он пил и когда. В определённые периоды человек может представлять собой повышенную категорию пожарной опасности, так как содержит в своём резервуаре легковоспламеняющиеся жидкости.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли по пож. нормам использовать в отделке офисных помещений на потолке материалы груп Г1, В1,

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уменьшение высоты отдельных помещений подвала для сокращения ТЭП и обхода требований СП1 fadeaway Архитектура 4 15.02.2021 17:58
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные??? наталья редж Технология и организация строительства 14 11.08.2011 18:29
Какие материалы в отделке лекционной аудитории необходимо предусмотреть? YuL86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2009 14:54