Непрочитано 22.12.2016, 21:28 #1
Должен ли укон кровли стилобата совпадать с уклоном гидроизоляции?
Dmitry78
 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 17

Добрый день!

Проектируем подземный паркинг примыкающий к жилому зданию. Кровля паркинга традиционная (не инверсионная): ж/б плита, полистиролпенобетон, стяжка, рулонная гидроизоляция, геотекстиль, защитная стяжка, песок, тротуарная плитка. По вертикальной планировке уклон тротуарной плитки местами получается 0.5%. В соответствии с СП17.13330.2011 табл.1 уклон должен быть не менее 1.5%. Вопрос: это уклон гидроизоляции или тротуарной плитки? Должны ли они быть равны друг другу?

Есть возможность уложить гидроизоляцию с уклоном 1.5%, а за счет песка получить уклон тротуарной плитки 0.5%, но при этом увеличится общая толщина пирога. Есть ли в этом смысл? Вода, которая прошла через плитку будет попадать в песок, который лежит на уклоне 1.5%. Песок насытится водой и на поверхности появятся лужи.

Спасибо!

Последний раз редактировалось Dmitry78, 23.12.2016 в 10:08.
Просмотров: 4154
 
Непрочитано 23.12.2016, 07:23
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


основной защитой является гидроизоляция, она укладывается с нормируемым уклоном. какой уклон при этом будет у плитки не имеет значения. Песок хорошо дренирует воду, поэтому насыщения и луж быть не должно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 08:29
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dmitry78 Посмотреть сообщение
Песок насытиться водой и на поверхности появятся лужи
Конечно, ведь воду с кровли куда-то надо отводить... Для примера: на балконах с глухим ограждением в ограждение вставляется дренажная трубка; с нижней точки входа в подвал и из световых приямков делается дренаж в специальные ямы...
Offtop: Вопрос: зачем в слово "насытится" вставлен мягкий знак? Дань моде?
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:12
#4
Dmitry78


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 17


Вода с поверхности отводится за периметр сооружения. Опасения насчет луж возникло из-за малого уклона (0.5%).
Мягкий знак убрал
Dmitry78 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 10:21
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Dmitry78 Посмотреть сообщение
Опасения насчет луж возникло из-за малого уклона (0.5%)
Да. Лужи будут. Но не глубокие.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 12:59
#6
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Уклон кровли 1,5-3% относится и к гидроизоляции и к защитному слою (тротуарная плитка), необязательно равны между собой.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:32
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136183
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
 
Непрочитано 24.12.2016, 19:54
#8
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
основной защитой является гидроизоляция, она укладывается с нормируемым уклоном. какой уклон при этом будет у плитки не имеет значения. Песок хорошо дренирует воду, поэтому насыщения и луж быть не должно.
абсолютно неверно, песок нельзя применять как дренирующий, потому что по факту он превращается в водяную подушку, никто не будет покупать специальный песок крупной фракции и т.д.

полистиролпенобетон Совет для ТС - возьмите стандартный пирог производителей гидроизоляции, все верно рассуждаете, нормируется уклон гидроизоляции.
Germes вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Должен ли укон кровли стилобата совпадать с уклоном гидроизоляции?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга fadeaway Пожарная безопасность 11 15.12.2016 10:49
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м KAA Архитектура 24 25.01.2012 21:47
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли КосякOFF Прочее. Архитектура и строительство 5 31.01.2010 15:58