| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по коэффициенту снижения снеговой нагрузки. п.5.5, СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"

Вопрос по коэффициенту снижения снеговой нагрузки. п.5.5, СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2011, 11:41 #1
Вопрос по коэффициенту снижения снеговой нагрузки. п.5.5, СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем. В СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" есть пункт 5.5 в котором допускается при определённых параметрах умножать коэффициент МЮ на снижающий коэффициент Се. В формуле вычисления этого коэффициента есть величина b (ширина покрытия принимаемая не более 100м). Вопрос по этой величине - её в формуле принимать в метрах или в миллиметрах? Ведь там эта b умножается на 0,002, поэтому и возникло сомнение-вопрос.

Да и вообще Вы лично используете этот коэффициент? У меня просто снеговой район 5 с нагрузкой 180кг/м2 и здание с плоской кровлей. Если принимать этот коэффициент то получается нагрузка умноженная на снижающий коэффициент 180*0,23=41,4 кг/м2 - это в 4(!) раза меньше чем без этого коэффициента правильно ли это???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-5.jpg
Просмотров: 90
Размер:	40.4 Кб
ID:	63279  


Последний раз редактировалось РастОК, 22.07.2011 в 11:51.
Просмотров: 3307
 
Непрочитано 22.07.2011, 11:52
#2
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,403


В СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 все подробно расписано в п. 10
unikum85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 12:06
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Разобрался с размерностью этого b - в метрах (хоть в СП этого и не сказано).

Возьмём другой вопрос п.10.6 и коэффициент сноса. Цитирую "Для покрытий с уклонами от 12 до 20%...следует установить коэффициент сноса Се=0.85" - почему не сказано какой коэффициент брать если уклон до 12 или выше 20% ?? Разве так сложно было написать, что "в других случаях коэффициент принять равным единице"???
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 12:21
#4
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Разобрался с размерностью этого b - в метрах (хоть в СП этого и не сказано).

Возьмём другой вопрос п.10.6 и коэффициент сноса. Цитирую "Для покрытий с уклонами от 12 до 20%...следует установить коэффициент сноса Се=0.85" - почему не сказано какой коэффициент брать если уклон до 12 или выше 20% ?? Разве так сложно было написать, что "в других случаях коэффициент принять равным единице"???
см. п. 10.5 и п. 10.9
Tony_Chu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 13:23
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
см. п. 10.5 и п. 10.9
Процитируйте пожалуйста слова которые являются ответом на поставленный вопрос про здания с уклоном покрытия меньшим 12 или большим 20%.
P.S. Ссылки на пункты я и сам умею давать.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 13:44
#6
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


10.5 Для пологих (с уклонами до 12% или с f/l<=0.5).... ce=(1.2-0.1V*(k^0.5))*(0.8+0.002b)
10.9 ....... В остальных случаях не указанных в п. 10.5-10.8, следует принимать ce=1.0
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 13:45
#7
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


В остальных случаях, не указанных 10.5–10.8, следует принимать ce = 1,0.

Tony_Chu, опередил)
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2011, 12:39
#8
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Лично я не применял и не собираюсь Даже если в данный момент на расстоянии 10h от вашего здания нет более высоких, где гарантия, что в течение всего расчетного срока службы вашей конструкции такое здание не появится? Или Вы в проекте оговариваете, что в радиусе n метров ничего выше m метров строить нельзя?

Возможно есть смысл применять данный коэффициент при обследовании существующих зданий(хотя я опять так и там не применял)... Кстати 180кг/м2 у третьего а не у пятого снегового.
SergeyMetallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по коэффициенту снижения снеговой нагрузки. п.5.5, СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Коэффициент МЮ снеговой нагрузки для пристроенного здания (СНиП унд СТО) Bonch Конструкции зданий и сооружений 9 31.10.2012 14:24
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Прочее. Архитектура и строительство 8 09.02.2012 17:48
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. Шмидт Прочее. Архитектура и строительство 6 05.05.2009 12:33
Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия" Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 31 18.02.2009 13:15