| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментной подушки большой прочности

Устройство фундаментной подушки большой прочности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2013, 13:15 #1
Устройство фундаментной подушки большой прочности
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Подскажите кто сталкывался с устройством щебеночных подушек.
При вскрытии котлована до проектных отметок в основании оказался грунт с худшими характеристиками. До несущего слоя порядка 1,3-2,5 м.
Мне нужна подушка с расчетным сопротивлением больше 30 кг/см2. В моем понимании щебеночна должна выдержать такие напряжения, но нужна информация по данному типу подушек (ее я нигде не могу найти).
Просмотров: 3766
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:32
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Щебень это крупнообломачные грунты, соответственно по СНиП Основания зданий и сооружений смотрите табличные характеристики для него, и в обратном порядке выбираете плотность необходимую и все остальное, а трамбовать щебень нормально (Мне приходилось трамбовать как-то 1 м. Для анализа утрамбовки я применял дорожный метод. Едет каток по щебню, под него кидается жебень и на выходе мы должны получить раскрошившийся щебень, а не утопленный в грунт).
Не забудте пересчитать основание с учетом слабого грунта. (P.S. Это геологи ошиблись?)

Сразу не посмотрел 30кг/см2 - 300т/м2 - это что вы такое опираете - небоскреб?? Может модуль деформации??

Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 14:47.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:52
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну не небоскреб, но все-таки...
Геологи дали левую геологию (наверное). Поэтому будет выполнена щебеночная подушка (характеристики подушки есть в таблице у Сорочана), а вместо отдельно стоящих фундаментов будет выполнена монолитная плита. Или второй вариант - делать тумбочки из бетона (правда расход бетона колосальный).
Сейчас оба предложения высланы заказчику - пускай решает.
Спасибо.
Offtop: Писы. Вы не ошиблись - 300 тс/м2. Основание - скала.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:56
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Какое здание?
Лучше не гадайте, а пускай заказчик нагибает геологов, иначе скажите заказчику, что фундаменты будут картинкой а не проектом. Вы хоть что насыпьте сверху, слабый грунт все равно снизу будет.
По СНиП Основания зданий таблица 1 приложения 3 R0=6кг/см2 для галичных (щебневых) оснований с заполнителем песок. (Если честно не знаю как надо щебень замучить чтобы получить 30 (3 МПа))

Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 15:02.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 15:26
#5
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


При таких нагрузках , на мой взгляд, щебенка не катит. Разве что Вы сделаете жб ограждение вертикальное для подушки.
Не проще ли сделать сваи-стойки или просто колонны. Каких то пару метров. Вообще нет проблемы ведь, зачем через Жмеринки в Сан-Франциско?И не заказчик должен Ваши прямые профессиональные задачи решать...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:49
#6
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


При монолитной плите требуемое расчетное сопротивление будет намного меньше 300 т/м2. Возможно, и нет необходимости заменять грунт в основании.
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 18:51
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


До лампочки геологи. Котлован вскрыт - по факту грунты не те и не там где нужно. До скалы еще до 2,5м.
Из за технологии подколонники были 4,15м высотой, а если добавить еще 2,5 м - будет не красиво. До скалы по факту получается под 7м. У меня поперечных сил 30-42 тс и отрыва до 60-85 тс - просто колонны нужно еще суметь заделать в скалу.
Мне уже не нужно сопротивление в 30 кг/см2. При фундаментной плите за основу возьмется Е=40 МПа, R=4 кг/см2.
Заказчик пускай разбирается кто и как поставлял геологию - часть комплекта уже выдано его и анулируем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 19:26
#8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
При фундаментной плите за основу возьмется Е=40 МПа
А скольки этажное здание?? Просто интересно (Около 20-25 ??)
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 22:27
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Промка. Высота 65,5м. Металлокаркас.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментной подушки большой прочности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа для статического расчета стекла juggo Расчетные программы 118 13.07.2023 12:01
Нужно ли смещать подушки фундаментов под стеной при внецентренном загружении если большой эксцентреситет CRASH Основания и фундаменты 5 20.12.2011 12:47
Подойдет ли в качестве фундаментной подушки ж/б плита az369 Разное 2 28.05.2009 12:51
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
Какой минимальный размер фундаментной подушки? Колян Основания и фундаменты 15 26.09.2005 06:11