28.12.2011, 16:11 | #1 | |
Способы усиления узлов ферм из ГСП
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 22603
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Я так понял, что речь идет об опорных узлах с максимальными усилиями, обычно там начинаются сложности. Не проходит пояс или не хватает сварных швов соединения решетки с поясом? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
скромно отпишу. америку не открою. по части применения молодечненские фермы весьма популярны как конструкции из ГСП. основные трудности - сечение по несущей способности проходит и не хватает длины сварного шва. Во избежании отрыва растянутого опорного раскоса от пояса подребряем его ( опорный растянутый раскос). Технологически ничего трудного а швы разгружаем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
eilukha, два не вварить будет , ну или только односторонним швом. Нужно одно ребро. Как посчитать сходу не скажу - надо голову почесать. Момент сопротивления шва сложным будет по поясу.
Еще момент - это всё на стадии расчета или уже усилять надо?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/8039 Люди применяют. Такое есть в серии 1.420.3-36.03.0-1 "каркасы УНИТЕК" Лично видел фермы пролетом 45м с такими пластинами в узлах. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я помнится что-то усиливал - приваривал полосы к раскосам, вдоль поясного элемента, одна полоса на длину узла, но с обеих сторон. При этом эти две полоски приваривались после полной обварки всех примыкающих частей.
Это было добавление к уже спроектированной ферме. Но считаю, что раз в узле недостает мощностей, то там и нужно локально усиливать, а не назначать 600 км труб 120х5 вместо 100х4 .
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to eilukha: Вам лично нужна эта экономия?
по приведенному узлу - 3 паралельных шва на расстоянии 2-5мм - ИМХО - не хорошо по поводу подребривания от ФАХВЕРК -ребро очевидно по оси пояса - то есть выпучиваем (внутрь или наружу) "балку на двух опорах" честно говоря - "люди применяют" - по мне - не очень убедительный аргумент - Вы же не знаете их квалификации - может, они на Ваш частный расчетный случай и не считали вовсе (просто в голову не пришло) - кстати - почему-то есть п.13.24 СНиП II-23-81 не люблю экзотических конструкций без подтверждения экспериментом ( в смысле -СНиПом) |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Никак не догоню, где они?
Цитата:
Данный пункт мне рассказывает про пакеты листов для поясов балок. Не понятно, при чем тут пояс фермы из ГСП? Ничего космического в этом узле не вижу |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to 024: согласен, погарячился - всего 2 шва
пролет 45м - на узлах, не предусмотренных актуализированным СНиП - дело хозяйское фланговые швы накладки дадут сварочные напряжения, превращающие накладку в арку, на которую потом будет давить раскос и появится "распор" в этих швах - аналогично п.13.24 - величина этих напряжений (с учетом второго, расположенного вплотную шва) - зависит от усилий, сечений и т.д. и все это вместе - концентратор напряжений - и оно действительно Вам надо? просто когда-то наша фирма отказалась от обследования похожих ферм именно исходя из сложно-решаемых вопросов усиления - (большой цех и половина узлов ферм-усилять дорого, подписывать-"будет стоять"-неохота) - остался определенный "осадок" в отношении к узлам впритык а лишний концентратор в виде шва на другом объекте привел к разрыву одного из двух уголков нижнего пояса фермы под этими впечатлениями и не нравятся мне вот эти узлы - вполне некосмические - все сказанное -ИМХО |
|||
|
||||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 29.12.2011 в 16:54. |
|||||
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Господа, а подскажите пожалуйста. Решил я усилить, например, узел примыкания растянутого опорного раскоса и критерий для меня - это несущая способность пояса на вырывание стенки. Тупо ставлю прокладку между раскосом и поясом. Допустим швы проходят. Что с прокладкой? Не должна ли она быть из низколегированной стали с гарантией от расслоения??? кстати тоже касается стержней фермы. В серии они из С345-3, как мне помнится, но я видел 500 разных ферм, которые из С245 делали.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 29.03.2019 13:01 |
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм | ascota | Металлические конструкции | 14 | 28.12.2011 17:20 |
Расчет узлов для ферм из гсп | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 24.06.2011 11:02 |
Способы усиления рамных узлов при реконструкции! | Grew | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.11.2009 20:22 |
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП | Berd | Расчетные программы | 2 | 05.10.2009 10:32 |