13.02.2018, 09:07 | #1 | |
Могут ли возникать вертикальные колебания перекрытий при горизонтальной сейсмической нагрузке в монолитном каркасе.
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 3332
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
"изгибные усилия в них (на опорах и в пролете)" могут (и в основном возникают) от горизонтальных колебаний всего здания. И в результате воздействия инерционных сил (от этих колебаний) с вертикальных элементов (колонны, стены) усилия "перетекают" на горизонтальные (перекрытия, покрытие) за счёт жесткого сопряжения оных.
У вас же не возникает вопрос почему от вертикальных нагрузок на плиту перекрытия возникают изгибные усилия в колоннах (жестко сопряженных)... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
. Последний раз редактировалось konstryktor, 13.02.2018 в 10:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Это некорректная расчетная схема. Для сейсмики нужно делать отдельную схему с локализацией масс в узлах рамы. Распределение масс по перекрытиям исключить. Скад или лира ловять ближайшие формы колебаний, которые реализуются в плитах, а колебания каркаса не учитываются
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Да вот походу по СП 14 над учитывать, правда отдельно от горизонтальной...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Цитата:
Гибкие конструкции типа плит при расчете на сейсмику нужно исключать, получиться что SCAD учтет не нужные локальные колебания констурукций, а колебания каркаса упустит. Частот и форм колебаний в расчетной схеме миллион. Выделение нужной формы из общего спектра - весьма трудно решаемая задача и простым перебором не факт, что решаемая. Не нужно ничего усложнять. Сделайте отдельное загружение с массами в узлах, которое в РСН не включайте и используйте его для исходных данных динамики. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Тупо считаются формы по всем осям.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
А можно чуточку подробнее, себе на будущее - создаем новое загружение, забиваем массу в узлах пересечения колонн и перекрытий, с массой равной (квадратный каркас, 4 колонны в углах) 0.25 массы перекрытия + масса половины колонны сверху и половины колонны снизу, верно?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Достаточно собрать массу только от перекрытия, если схема сложная можно собрать нагрузку на фрагмент и пересохранить в отдельное загружение.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
всмысле задать эту нагрузку на фрагмент (массу от с.в.) в узел в другом загружении?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Ну да собрать нагрузку на фрагмент от перекрытия на узлы вертикальных конструкций (стен и колонн), не только от собственного веса, но и от других нагрузок на перекрытие, все с соответствующими коэффициентами. Потом сохранить полученные сосредоточенные нагрузки на фрагмент в отдельное загружение (в скаде и лире такая возможность есть), потом в полученном загружении приложить собственный вес на стены и колонны. Созданное загружение использовать только для сбора масс для динамического расчета, в РСУ задать его как неактивное. Тогда колебаний перекрытия при горизонтальной сейсмике не будет. Весь вопрос в том насколько корректен такой подход (не рассматривать при горизонтальной сейсмике данные эффекты).
Последний раз редактировалось konstryktor, 14.02.2018 в 11:21. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам | Yagur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.04.2016 21:43 |
Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры | keen2003 | Железобетонные конструкции | 31 | 19.12.2014 11:15 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |