| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Ну тут у вас с подсчетом стоимости фермы явно косяк. Занижена стоимость изготовления.
Так же обратите внимание, что у вас будет сжаты крайние элементы нижнего пояса соответственно устойчивость из плоскости будет как для сжатого элемента. Вообще для такого пролета балку надо применять. Многие вопросы снимутся тогда... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Ну а зачем делать такую геморойную схему. Типа вот мы прикинули и мы считаем, что так лучше, а потом задавать такие глупые вопросы, вот мы объясните лучше, что такое жесткий узел верхнего пояса и как он будет влиять на расчетную схему.....
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Только вот узлы у вас не проработаны и будут большие проблемы с тем что нарисовано. Например - опорная реакция главной фермы порядка 60 тонн. Как будете передавать вертикальную нагрузку на колонну? - срезающее усилие через верний фланец. Через болты? Посчитайте сколько болтов надо и как их разместить. Потом - эти 60 тонн передаются на колонну с эксцентриситетом порядка 150-160мм (по масштабу) через огрызок такой же трубы как и сам пояс. Момент в этом огрызке будет 9 тм, так как центровка судя посхеме в край этого огрызка. Тут сама труба не проходит на этот момент, не говоря уже о том, что там еще действует продольная сила. Что уж говорить о сварных швах. К тому же, что будете делать если не пройдет стенка колонны на срез в зоне между поясами фермы (а по прикидке не проходит, проверьте, просто у меня нет точного расчета, только прикид на коленке), как будете усиливать ребрами участок стенки?. Вобщем начните с расчета, проверки и конструирования узлов. То что нарисовано - благополучно падает, причем это видно невооруженным взглядом. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Saha
В свете всего выше перечисленного предлагаю ознакомиться с темой |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Цитата:
колонны получаются меньше в высоту на высоту фермы минус высоту балки в данном расчёте это не отражено |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
P.S. c расходами на связи, + расходами на ваши узлы, более трудоемкие чем балочные, ваши фермы будут дороже значительнее балок. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Просветите - фермы нужно делать со связями, а балки - нет. А почему? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Серия 2.440-2 Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы http://dwg.ru/dnl/1752 Еще в помощь http://dwg.ru/dnl/3378 http://dwg.ru/dnl/3246 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 20.04.2015 17:31 |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. | Andrey231 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.04.2012 14:51 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | [email protected] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |