Учет сопротивления бетонной дороги, сдвигу "подпорной стенки"
Alekceich
 
конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372

Уважаемые коллеги, помогите советом.
Прислал мне представитель заказчика вот такую схемку на пересогласование решения по "подпорной стенке"
Данная "подпорная стенка" - это ростверк здания, перепад нужен для разгрузки грузовиков (фур). Расчетная нагрузка по верхнему полу 5 т/м.кв. Сдвигающая нагрузка в уровне дороги от давления грунта и нагрузки 3.42 т на 1 м.пог. Раньше было что-то вроде небольшой подпорки уголковой, решили сэкономить сделать сваи и с обратной стороны сдвиг компенсировать бетонной дорогой. Представитель заказчика въедливый, любое решение требует обосновать расчетом. Расчет подпорной стенки и сваи на горизонтальную нагрузку+момент это муторно, но в принципе несложно, а вот с компенсацией сдвига дорогой завис - какую ширину дороги (поперек здания) включать в расчет? По гибкости (1/100-1/200)? - вроде не совсем верно - дорога лежит на грунте (вес вниз давит) а не стоит она свободно. По критической силе? сейчас уже не помню вроде насчитал что метров 40 длины может быть (плиту считал как стержень 3х0,2 м).
Понятно что решение не очень, время, ремонт, температурка и т.д, наверняка обеспечат зазор между дорогой и стенкой и про это все буду писать, но если не приложу расчет мне представитель заказчика всю плешь проест....

Вложения
Тип файла: pdf ростверк.pdf (348.3 Кб, 178 просмотров)

__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 08.06.2012 в 05:57.
Просмотров: 3119
 
Непрочитано 08.06.2012, 08:57
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Не включал бы ты её вовсе... Сам же пишешь, температура, зазор между стенкой и дорогой...
Сожмётся ночью от перепада температур дорога на 1 мм и стена пусть едёт на этот миллиметр?
А днём нагреется - расширится на 1 мм. Стенку не столкнёт, и расширение будет в другую сторону.
Следующей ночью опять сожмётся на 1 мм и стенка ещё сползёт...
Это первый бред. Второй:
А если дорогу ремонтировать? Кто вместо дороги стенку держать будет?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 10:07
#3
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Сам же пишешь, температура, зазор между стенкой и дорогой...
Угу... я и пишу в письме что все это... полный и законченый бред труднопрогнозируемо, но требуют обосновать цифрами... я с ним уже года полтора по разным вещам воюю.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А если дорогу ремонтировать? Кто вместо дороги стенку держать будет?
я один в один фразу в письме написал...сейчас сижу еще что-нибудь думаю... у инженеров мысли сходятся
самое интересное, что на эту стенку фахверк ставится Offtop: писец цыпленку

у меня свая даже при 30% нагрузке (Q=4 т и М=10т в уровне головы) имеет армирование 8 стержней d20 - более чем уверен, что больше 6 мтержней d16 не поставит
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 10:53
#4
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Раньше было что-то вроде небольшой подпорки уголковой, решили сэкономить сделать сваи и с обратной стороны сдвиг компенсировать бетонной дорогой
это реально экономичней?
а фундаменты основные тоже на сваях? если да, то как быть с разницей осадок?
расчет в этом случае (чтобы отказаться от такой затеи) на разность осадок и сравнение с допустимой по снип (за уши притянуто, но при таких "грамотных" заказчиках, думаю, допустимо)
VNKTOP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 11:30
#5
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
а фундаменты основные тоже на сваях? если да, то как быть с разницей осадок?
нет не сваи, столбчатый... про осадки это идея, сейчас прикину


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
это реально экономичней?
того что изначально мы закладывали - да экономичней, прикиньте подпорную стенку под 5-ти тонную нагрузку по площади, но насчет надежности у меня БОЛЬШИЕ сомнения
но при этом генплан изменили в лучшую для себя сторону - оказывается генплан можно менять (им), хотя нам говорили что ни-ни
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 11:45
#6
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


да, еще, думаю, нужно учесть дополнительные нагрузки на основной фундамент - от горизонтальной составляющей момент набежит.
VNKTOP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 07:47
#7
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
да, еще, думаю, нужно учесть дополнительные нагрузки на основной фундамент - от горизонтальной составляющей момент набежит.
проверил... основание по прочности на грани... даже скорее в минус.... По краевому еще проходит

Спасибо за советы, действительно помогли... надеюсь всех этих аргументов хватит подрядчику, чтобы не экономить ТАКИМ образом

PS ответы с расчетами (далеко не всеми) заняли 10 страниц и 3 дня времени (с перерывами)...