Обнаружилось, что несколько ребристых плит шириной 3м и длиной 6м были положены не по проекту. Оказалось, что у них несущая способность ниже, чем требуется по расчету. Ребристые плиты опираются на железобетонные фермы. Можно ли усилить ребристые плиты, подведя под поперечные ребра металлические двутавровые балки. Предлагается отступя от продольных ребер на 0,75м установить параллельно продольным ребрам ребристых плит под каждой ребристой плитой по две металлические балки, на которые будут опираться поперечные ребра железобетонных ребристых плит. При этом подразумевается, что на металлические балки придется ровно та часть нагрузки, которая превышает несущую способность продольных ребер железобетонной ребристой плиты.

Последний раз редактировалось DK+, 17.05.2013 в 00:19.
Просмотров: 21129
 
Непрочитано 13.01.2014, 20:25
1 | #21
3bez


 
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 2


Нужно исходить из сути проблемы-состояние плит недопустимое, а в "лопнувшем" ребре - аварийное.
Если это промка, то усиление лучше выполнять сверху: вдоль ребер установить мощные стальные балки и, пробив отверстия в полках и покрытии, с помощью стяжных, охватывающих ребра хомутов, подтянуть просевшие ребра.
Любые поддерживающие элементы должны рассчитываться на полную нагрузку.
И еще по поводу подведения металлических балок из книги Габрусенко В.В. Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций.
Вопрос 6.6.Насколько эффективно усиление стальными балками?
Подведение стальных балок под железобетонные балки или плиты — довольно распространенный прием усиления. Основан он на принципе частичного разгружения — стальная балка является дополнительной (упругой) опорой и берет на себя часть полезной нагрузки. Однако эффективность такого усиления, как правило, невелика. Сечения стальных балок проектировщики зачастую подбирают простым суммированием несущих способностей усиливаемой и усиливающей балок: если существующая балка (плита) в состоянии воспринимать только часть расчетного изгибающего момента М, то сечение стальной балки подбирают из условия восприятия недостающей части.
Такой подход ошибочен по двум причинам. Во-первых, стальная балка включается в работу не с самого начала, а со времени приложения дополнительной нагрузки. Чем меньше разгружена железобетонная балка (плита), тем менее эффективно работает стальная балка. Во-вторых, доли совместно воспринимаемой нагрузки определяются не несущими способностями сечений, а совместными деформациями (прогибом f). Поэтому дополнительная нагрузка распределяется пропорционально жесткостям существующей и усиливающей конструкций.
Поясним на примере. Железобетонная балка пролётом 6 метров имеет жесткость 81000 кН•м2 (при отсутствии трещин) и в состоянии воспринимать 80% расчетного изгибающего момента М = 290 кН•м. До начала усиления нагрузка на балку снижена наполовину, т.е. изгибающий момент в ней составляет 145 кН•м. Следовательно, из оставшейся половины изгибающего момента 30%М (ΔМb = 87 кН•м) должна воспринять железобетонная балка, а 20%M (Ms = 58 кН•м) - стальная. Поскольку прогибы балок одинаковы (fb = fs), пропорционально этим моментам должны быть и жесткости балок: ΔMb/Bb = Мs/Вs' откуда Bs/Bb = 2/3, т. е. жесткость стальной балки Bs = 54000 кН •м2. Этой жесткости соответствует прокатный двутавр № 45, напряжения в котором при действии воспринимаемого им момента 58 кН•м составят 47 МПа, т. е. всего 1/5 расчетного сопротивления стали марки С235. Чем большая часть нагрузки снята с железобетонной балки до начала усиления, тем меньшее сечение потребуется для усиливающей балки и тем эффективнее она будет работать. Но даже при полном снятии нагрузки напряжения в последней (двутавр № 33а) составят всего 110 МПа.
Из приведенного примера видно, насколько неэффективно используется несущая способность усиливающей балки даже при самом раннем включении ее в работу. Правда, стальная балка будет нагружаться более интенсивно после образования трещин в железобетонной балке, когда жесткость последней заметно снижается. Однако строгий расчет их совместной работы затруднителен, а его результаты могут оказаться далекими от фактической работы.
3bez вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2015, 14:49
#22
Navk


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14


Подскажите, что за распорные болты используются в этом варианте усиления плиты. Вообще не совсем понятен узел 1 на рисунке во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 738
Размер:	203.1 Кб
ID:	157307  
Navk вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:13
#23
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


да обычный болт, пластина в которую он вставляется необычная, в ней или отверстия с резьбой должны быть, либо гайка наварена над отверстием
bap вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 12:40
#24
Tata85


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 6


П
----- добавлено через -----
Ш

Последний раз редактировалось Tata85, 28.01.2018 в 11:44.
Tata85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление ребристой плиты металлическими балками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ж/б плиты опертой по контуру. Sanechek Железобетонные конструкции 14 02.12.2012 14:28
Серия ребристой плиты Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.11.2012 00:15
Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400). TheStorm Основания и фундаменты 36 22.10.2011 19:34
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02