Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании?
TonyS
 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 11

В связи с малым опытом выполнения внутреннего электроснабжения общественных зданий, хотел узнать у опытных ребят правила выполнения кабельных шахт.

Имеется объект, на котором согласно РД, по лестничным лоткам, через гильзы в перекрытиях, прокладывают силовые кабеля и всё это дело обстраивают кирпичом.

Во вложении пример проектного решения на одном из этажей.

Решение проектировщиков не предусматривает доступ в данные шахты. Только установку ревизионных лючков.

Подскажите пожалуйста на сколько правильно данное решение? А так же возможность установки двери, для доступа и обслуживания кабелей.

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 334
Размер:	213.6 Кб
ID:	199408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 329
Размер:	127.0 Кб
ID:	199409  

Просмотров: 4672
 
Непрочитано 21.02.2018, 08:23
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


нельзя в зданиях оставлять замурованные объёмы
solar вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 08:53
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
нельзя в зданиях оставлять замурованные объёмы
там лючки предусмотрены
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 09:02
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от TonyS Посмотреть сообщение
для доступа и обслуживания кабелей
Зачем к ним нужен доступ? Offtop: Пыль протирать? А в шахтах для ВК и ОВ двери предусмотрены?
В общественных зданиях всегда кабели прячу в шахты. На стройке шахты обкладывают кирпичом (или зашивают ГКЛ) после прокладки кабелей.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
нельзя в зданиях оставлять замурованные объёмы
Почему? А как же шахты для инженерных сетей? Пространства за подвесными потолками?

Лючки для возможности добавления новых кабелей, маленькие сечения легко протягиваются в таких шахтах. А ревизия там для чего? Движущихся частей нет, быстро изнашивающегося оборудования нет, засоров не предвидится.

Последний раз редактировалось mavik, 21.02.2018 в 09:14.
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:30
#5
TonyS


 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Зачем к ним нужен доступ?
Ну допустим просто забыли проложить какой-нибудь питающий кабель или в процессе эксплуатации возникла необходимость в увеличении сечения кабеля.

Согласно СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке.
Данный пункт относится к шахтам?
TonyS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 09:49
#6
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


ПУЭ

2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (от-
крыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрыти-
ях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 21.02.2018, 09:58
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Вполне себе шахты, обычное решение. Ну я бы конечно не так сделал. Тут ещё кстати надо считать пожарную нагрузку на кабели и выдавать задание пожарнику, в случае превышения допустимых значений в шахту ставятся пожарные извещатели.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 10:01
#8
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну я бы конечно не так сделал
- А как бы сделал?
mavik вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 10:53
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Да в принципе также, просто там плохо видно. Показал бы получше там где уровень подвесного потолка что там имеется проём для выхода кабелей.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 12:36
#10
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от TonyS Посмотреть сообщение
А так же возможность установки двери, для доступа и обслуживания кабелей.
Такие, например: https://www.xammer-luki.ru/cat/lyuki...xno-lyuk-dver/
Размеры до 2500х1900
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? Kondrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.09.2015 10:46
Можно ли располагать санузлы над водомерным узлом в общественном здании? niusya Архитектура 3 22.08.2014 16:04
Обязан ли проектировщик разрабатывать документацию для выполнения "местных кабельных трасс"? f4nt0m Электроснабжение 14 14.04.2013 20:15
Кабинет диагностики в общественном (жилом) здании VVaDoS Архитектура 2 26.01.2012 17:45
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39