Циркуляция ГВС в МКД
ГИП б/у
 
безработный
 
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,327

ГИП б/у вне форума Вставить имя

Подскажите, уважаемые сантехники, будет ли результат, если выполнить циркуляцию горячей воды в подвале жилого МКД при нижней разводке. ТСЖ предлагает поставить насосы на закольцовке ГВС в подвале.
Просмотров: 1976
 
Непрочитано 13.03.2018, 10:57
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,540


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Подскажите, уважаемые сантехники, будет ли результат, если выполнить циркуляцию горячей воды в подвале жилого МКД при нижней разводке. ТСЖ предлагает поставить насосы на закольцовке ГВС в подвале.
Результат будет. Даже два:

1. Будете платить еще и за электроэнергию, поедаемую циркуляционным насосом.
2. Будет иметь может на один градус более теплую воду.

Чтобы обеспечить необходимую температуру ГВ у кранов закольцовки в подвале недостаточно. Все равно сливть придется остывшую воду в стояке. Надо делать правильную схему - циркуляция через стояки с полотенцесушителями (на них же разбор), объединение вверху циркуляционных трубопроводов и опуск одним стояком к насосу.

Если ПС нет (на отоплении), то надо объединять стояки ГВС в один опуск. Вот тогда результат будет. Но в деньгах надо еще посчитать, что обойдется дешевле - электроэнергия или сливаемая вода. Она ведь не вся бесполезно сливается.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2018, 11:18
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 1,685


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
опуск одним стояком к насосу
А естественной циркуляции в этом случае не будет достаточно?
juri18 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2018, 13:41
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,540


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А естественной циркуляции в этом случае не будет достаточно?
Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей воды. На подъемной ветви вода остывает и это создает отрицательное гравитационное давление.

На опусконой - положительное и остывание способствует циркуляции.

Если очень точно все рассчитать - можно получить какой-то небольшой объем. А он должен быть до 40% от разбора. Т.е. эффекта не будет. Остынет немного меньше, только и всего.

Это уже пытались делать в 9-этажках, когда не было бесшумных насосов.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Циркуляция ГВС в МКД

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||