Непрочитано 03.04.2018, 17:02 #1
Куда выводить сигнал о пожаре от арендатора
Молот
 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7

Молот вне форума Вставить имя

Пожарная сигнализация в клинике на цокольном этаже жилого дома
1.Помещения с круглосуточным пребыванием персонала в клинике нет.
Куда выводить сигнал о пожаре?
2. Обязательно ли объединять систему АПС клиники с системой самого жилого здания?
По идее да, ведь при пожаре в клинике на цоколе никто об этом не узнает и наоборот, при пожаре в здании-в клинике внизу об этом тоже никто не узнает.

3. Как быть, если УК не дает подключиться к своей системе? мотивируя тем, что арендаторы отдельно, жилой дом отдельно?

Вход в клинику отдельный- с улицы.
Просмотров: 941
 
Непрочитано 03.04.2018, 17:37
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,406


Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Куда выводить сигнал о пожаре?
На приемное устройство пожарной охраны. Получить у пожарников ТУ, либо просто информацию о системе передачи сигнала и используемом оборудовании.
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
По идее да, ведь при пожаре в клинике на цоколе никто об этом не узнает и наоборот, при пожаре в здании-в клинике внизу об этом тоже никто не узнает.
Самое главное, чтобы об этом пожарные узнали. Хотя, конечно, объединение весьма желательно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Как быть, если УК не дает подключиться к своей системе? мотивируя тем, что арендаторы отдельно, жилой дом отдельно?
Официальное письмо (с регистрацией) в УК.
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 17:47
#3
Молот


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Получить у пожарников ТУ, либо просто информацию о системе передачи сигнала и используемом оборудовании.
Каким образом это Ту получить?
Обязательно ли это?
Нужно будет платить ежемесячно, как за услугу?
Молот вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.04.2018, 18:46
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,406


Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Каким образом это Ту получить?
Лучше всего позвонить в МЧС и спросить. Или получить информацию на региональном сайте пожарной охраны.
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Обязательно ли это?
Не всегда. Иногда достаточно с того же сайта скачать характеристики оборудования, используемого в данном регионе, и под них спроектировать систему передачи сигнала.
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Нужно будет платить ежемесячно, как за услугу?
Не знаю, скорее всего, нет. Затраты на монтаж и оборудование, безусловно, будут. Плюс договор, например, с сотовым оператором на передачу сигнала GSM о пожаре (обычная абонентская плата).
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.04.2018, 18:54
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,710


Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Каким образом это Ту получить?
Обязательно ли это?
Нужно будет платить ежемесячно, как за услугу?
Обращаться в территориальное подразделение МЧС и заключать договор об организации передачи сигналов "Пожарная тревога".
Nike на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Куда выводить сигнал о пожаре от арендатора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Копируется не туда, куда надо, что делать dirks AutoCAD 18 14.09.2017 14:34
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? DenveRus37 Профессии и трудовые отношения 49 22.08.2017 12:05
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
Подскажите пожалуйста по децимальным номерам - нужно присвоить проекту на систему оповещения людей о пожаре MeMachetosa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2010 14:41

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||