Требования к расстановке диафрагм жесткости

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2012, 13:36 #1
Требования к расстановке диафрагм жесткости
gurikovs
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 65

gurikovs вне форума Вставить имя

Добрый день! Есть вопрос, есть ли какие-то нормативные требования по необходимости устройства диафрагм жесткости, их расстановке, их количеству? Просто насколько я знаю таких норм нет. Вопрос задаю не с проста. Проектируем монолитную школу со скатной крышей в три этажа общим размером по осям 66x72, имеющую П-образную форму, вопрос надо ли делать диафрагмы или нет, и сколько их делать?
Просмотров: 16027
 
Непрочитано 18.09.2012, 13:39
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,643


Цитата:
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
Проектируем монолитную школу со скатной крышей в три этажа общим размером по осям 66x72
Конструктив какой? Если школа с продольными и поперечными стенами то диафрагмы не нужны.
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.09.2012, 13:52
#3
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
...есть ли какие-то нормативные требования по необходимости устройства диафрагм жесткости, их расстановке, их количеству?
Только расчет здания на ветровую (и сейсмическую, если есть) нагрузку определяет необходимость диафрагм. Здание может быть и без диафрагм, если горизонтальное перемещение верха каркаса меньше допустимых по табл. 22 СНиП "Нагрузки и воздействия" (горизонтальные нагрузки воспринимаются исключительно колоннами каркаса). И если в колоннах при этом не получится запредельное армирование (скажем, не более 5%).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 18.09.2012 в 13:57.
playgamer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 07:16
#4
gurikovs


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Конструктив какой? Если школа с продольными и поперечными стенами то диафрагмы не нужны.
Стены самонесущие естественно опирающиеся на перекрытия. Внутренние только перегородки.

Цитата:
Только расчет здания на ветровую (и сейсмическую, если есть) нагрузку определяет необходимость диафрагм. Здание может быть и без диафрагм, если горизонтальное перемещение верха каркаса меньше допустимых по табл. 22 СНиП "Нагрузки и воздействия" (горизонтальные нагрузки воспринимаются исключительно колоннами каркаса). И если в колоннах при этом не получится запредельное армирование (скажем, не более 5%).
Это понятно, просто думал есть какие-то требования нормативов. Я переживаю за экспертизу, она ведь может сказать что а не е* меня так учили, ну по крайней мере в нашем городе может.
gurikovs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2012, 08:10
#5
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 705


Посмотри здесь. Немного есть.
http://dwg.ru/dnl/1646
Или серия 1.020.
FOCUS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 08:26
#6
gurikovs


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 65


Да спасибо за ссылки, но это относится к связевому каркасу, а у меня он все-таки рамный.
gurikovs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2012, 08:27
1 | #7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,042


Цитата:
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
вопрос надо ли делать диафрагмы или нет
1. ответ на этот вопрос частично раскрывается здесь :
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.

отсюда вывод: есть капители - можете без Д/Ж, нет - будьте любезны считать по связевой схеме.
2. Далее необходимость устройства диафрагм будет диктоваться горизонтальными перемещениями: то-же СП предлагает нам ограничиваться гор. перемещениями в 1/1000 (при расчете по недеформируемой схеме), а с учетом пониженного модуля упругости бетона добиться этого не так-то легко.
3. Более того при выполнении стен из штучного материала Вы обязаны учесть требования СНиП II-22-81 (где в пособии к СНиП есть интересный раздел "Учет заполнения (стен) каркасных зданий при расчете каркасов" где в п. 7.24 опять таки оговораривается гор. перемещение в 1/1000).


Цитата:
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
их расстановке, их количеству? Просто насколько я знаю таких норм нет
а зачем нужны нормы когда есть сопромат. Вспомните минимальные условия закрепления тела: наличие 3х связей не пересекающихся в одной точке. Тоже самое и с ДЖ. Располагать их желательно как можно ближе к наружным стенам, симметрично (зеркально) относительно осей симметрии здания.
Анализ правильности расстановки ДЖ возможно проследить по 1ой и 2ой форме собственных колебаний здания - они должны быть поступательные (не крутильные!). [В случае П-образного здания такого добиться не получится, но все же постарайтесь, чтоб по 1ой форме оно не откровенно закручивалось. Найдите центр тяжести здания и постарайтесь совместить с ним центр жесткости. Мономах позволяет визуально отображать данные координаты - очень удобно для прикидок расстановки ДЖ]

Цитата:
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
общим размером по осям 66x72,
кстати - стоит озаботится температурными воздействиями.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 08:33
#8
gurikovs


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
1. ответ на этот вопрос частично раскрывается здесь :
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.

отсюда вывод: есть капители - можете без Д/Ж, нет - будьте любезны считать по связевой схеме.
2. Далее необходимость устройства диафрагм будет диктоваться горизонтальными перемещениями: то-же СП предлагает нам ограничиваться гор. перемещениями в 1/1000 (при расчете по недеформируемой схеме), а с учетом пониженного модуля упругости бетона добиться этого не так-то легко.
3. Более того при выполнении стен из штучного материала Вы обязаны учесть требования СНиП II-22-81 (где в пособии к СНиП есть интересный раздел "Учет заполнения (стен) каркасных зданий при расчете каркасов" где в п. 7.24 опять таки оговораривается гор. перемещение в 1/1000).


а зачем нужны нормы когда есть сопромат. Вспомните минимальные условия закрепления тела: наличие 3х связей не пересекающихся в одной точке. Тоже самое и с ДЖ. Располагать их желательно как можно ближе к наружным стенам, симметрично (зеркально) относительно осей симметрии здания.
Анализ правильности расстановки ДЖ возможно проследить по 1ой и 2ой форме собственных колебаний здания - они должны быть поступательные (не крутильные!). [В случае П-образного здания такого добиться не получится, но все же постарайтесь, чтоб по 1ой форме оно не откровенно закручивалось. Найдите центр тяжести здания и постарайтесь совместить с ним центр жесткости. Мономах позволяет визуально отображать данные координаты - очень удобно для прикидок расстановки ДЖ]

кстати - стоит озаботится температурными воздействиями.
Спасибо! Немного проясняется ситуация.
gurikovs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2012, 11:28
#9
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
Добрый день! Есть вопрос, есть ли какие-то нормативные требования по необходимости устройства диафрагм жесткости, их расстановке, их количеству? Просто насколько я знаю таких норм нет. Вопрос задаю не с проста. Проектируем монолитную школу со скатной крышей в три этажа общим размером по осям 66x72, имеющую П-образную форму, вопрос надо ли делать диафрагмы или нет, и сколько их делать?
Планчик этажа с расположением несущих конструкций внёс бы больше ясности.
Цитата:
Стены самонесущие естественно опирающиеся на перекрытия. Внутренние только перегородки.
???
Цитата:
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий. (к СНиП 2.08.01-85)
п.2.3. ...
Самонесущей называется стена, которая воспринимает и передает фундаментам вертикальную нагрузку только от собственного веса (включая нагрузку от балконов, лоджий, эркеров, парапетов и других элементов стены).
По поводу расстановки диафрагм.
Есть лестничные клетки, которые можно огородить несущими стенами, как вариант, и получить некое ядрышко жёсткости. В жилых домах в монолитном ж.б. исполнении практически автоматом получаются ядра жесткости (лестнично-лифтовой узел).

Кроме вышеперечисленного про растановку диафрагм можно посмотреть в книге Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом".
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.05.2018, 05:31
#10
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
1. ответ на этот вопрос частично раскрывается здесь :
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.

отсюда вывод: есть капители - можете без Д/Ж, нет - будьте любезны считать по связевой схеме.
Добрый день! Не подскажете какое значение коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов принимать?
kolombi4 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.05.2018, 06:32
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,512
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В первом приближении можно принять по СП63 с учетом ползучести, на память около 1/3,5=0,29.
А вообще тема на хорошую диссертацию.
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требования к расстановке диафрагм жесткости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Расчет монолитных диафрагм жесткости aydarka Архитектура 29 02.10.2014 11:51
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. tantan SCAD 11 05.08.2011 11:01