Уважаемые проетировщики, подскажите пож-та. По проекту освещение чердака сделано на 220В, требуют переделать на 36В, т.к. высота чердака 1,5м. Если в ВРУ на группу которая идет на чердак поставить блок питания 220/36 далее вести до чердака ВВГнг 2х4, а по чердаку ВВгнг 2х2,5 к светильникам так пройдет?
Просмотров: 6293
 
Непрочитано 05.07.2010, 11:24
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
Если в ВРУ на группу которая идет на чердак поставить блок питания 220/36 далее вести до чердака ВВГнг 2х4, а по чердаку ВВгнг 2х2,5 к светильникам так пройдет?
Что пойдет7 Куда пройдет?
Прокладку ВВГнг 2х* сделать можно. А вот размещение блока питания во ВРУ думать надо. Какое расстояние по кабельной трассе от ВРУ до последней лампочки? Какое там напряжение будет, считал? Если прокатывает, делай так как написал. Если напряжение не доходит посмотри возможность поставить блок питания на вводе в чердак.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 11:30
#3
Игорь83


 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 11


общее расстояние от ВРУ до последней лампочки составляет 120м, блок питания выбрал 5,0ВА, а общая мощность составляет 1кВт. по потерям проходит. главный вопрос с тем, что блок питания применяю, а не ЯТП
Игорь83 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 12:37
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
блок питания выбрал 5,0ВА, а общая мощность составляет 1кВт
Блок питания мощностью 5Вт на нагрузку 1000Вт?

Цитата:
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
главный вопрос с тем, что блок питания применяю, а не ЯТП
А в чем принципиально отличается БП от ЯТП? По факту это готовое изделие из БП и обвески. А так тебе всю обвеску надо делать самостоятельно.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:41
#5
Игорь83


 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 11


упс, с блоком питания проавда косяк,спасибо. просто боюсь чтобы опять надзор все пропустил, для подвала требуют установку ЯТП если сеть на 36В
Игорь83 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 12:46
#6
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
главный вопрос с тем, что блок питания применяю, а не ЯТП
вот и мне интересно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 14:14
#7
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
упс, с блоком питания проавда косяк,спасибо. просто боюсь чтобы опять надзор все пропустил
Кстати, тут еще такой вопрос:
Если блок питания "5ВА" то на какой он ток? Судя по "ВА" на постоянный. А сеть освещения на какой? Постоянный или переменный?
ЯТП то судя по схеме имеют на выходе 36AC.

Цитата:
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
для подвала требуют установку ЯТП если сеть на 36В
ЯТП в общем это понижающий трансформатор, несколько автоматов и конструктив со всякой мелочевкой. Купишь ты его готовый или смонтируешь в шкафу сам никакой роли не играет.
Но вот для подвала 2-х жильный провод уже не пройдет. Бери еще одну жилу для земли.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2010, 12:58
#8
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Но вот для подвала 2-х жильный провод уже не пройдет. Бери еще одну жилу для земли.
сеть 36В после понижающего трансформатора 220/36 будет иметь изолированную нейтраль, никакого третьего провода там не нужно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 16:52
#9
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


установи ятп на чердаке и делай разводку от него, иначе по потере точно не пройдет
нико777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > освещение чердака

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение Постановления Правительства №87 Кочетков Андрей Организация проектирования и оформление документации 1825 18.11.2022 21:40
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Разрешается ли искусственное освещение раздевалок при спортивных залах школ ? bakewa Прочее. Архитектура и строительство 4 09.09.2009 10:01
Освещение музеев, выставочных залов gray-85 Разное 3 04.06.2009 23:40