Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели

можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2007, 19:49 #1
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели
zaza-noza
 
конструктор
 
Челябинск
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 23

у меня 2 рядом стоящии блок секции (панельки) с разными нулями (перепад 500мм) проем (600 х 600мм) для проведения коммуникаций не совпадает. можно ли увеличить по высоте этот проем (высота от низа панели 200мм, армирование усиленное под проемом). здание 10 этажное, нагрузка примерно 40тс.
Просмотров: 5125
 
Непрочитано 24.04.2007, 21:44
#2
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


Поражает Ваше разгильдяйство при создании тем.
За один день существования на форуме Вы зоздали 4 темы: первая с невразумительным названием и с зажатым CapsLock, вторая и третья с невразумительным названием, четвертая в неподходящем разделе.
Прошу, относитесь к созданию новой темы серьезно, иначе буду удалять без предупреждения.
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 06:21 можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели
#3
zaza-noza

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Admin
спасибо большое за указания на мои нерадивые и не логичные по Вашему мнению действия! я надеюсь на "списание" маленьких недостатков, для получения ценной информации (и решения затруднительной ситуации)
но все меня поняли, будем исправляться :!:
zaza-noza вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2007, 06:32
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну вот не знаем как усиление проводить и сразу за Лиру :roll:
Не ужели у вас в конторе нету опытных конструкторов.
Или вы считаете, что Лира вам потом все сама по считает
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 07:24 можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели
#5
zaza-noza

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


DEM
спасибо за консультацию, привыкла подходить к руководству с несколькими вариантами, а пока кроме усиления по контуру уголками больше ничего не могу придумать
zaza-noza вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2007, 07:32
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Высота- не ширина, можно и добавить , а вот 40 тн с 10 этажей - сомнительно. Даже на погонный метр...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 07:36 можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели
#7
zaza-noza

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


нормативная нагрузка (типовой проект) на 1 пм фундамента 43 т
zaza-noza вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2007, 01:50
#8
Red4x


 
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
<phrase 1=


Не путайте сбор нагрузок на фундамент со сбором нагрузок на перемычку, или же как в данном случае над проемом. А над проемами всегда усиленное армирование :wink: И еще задумайтесь если бы туда приходилась нагрузка в 40т то какое армирование там должно быть? :shock:
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск