Непрочитано 19.08.2008, 10:37 #1
Изменение поперечного сечения колонны
Ната14
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62

Товарищи! Подскажите, пожалуйста, можно ли изменять поперечное сечение металлической колонны? Ситуация такая: существует паркинг с ж.б. монолитными колоннами сборными нестандартными ригелями. На ригели опираются ребристые плиты. Необходимо надстроить 4 этажа. Заказчик отказывается даже частично снять плиты при стыковке колонны с колонной. Колонны хотят сделать только металлические.
Сейчас обдумываю такой вариант: сделать металлическую колонну из уголков. Уголки пропустить минуя существующий ригель и ребра плиты. Но так как ригель широкий, шириной 800мм (кстати, колонна почему-то уже 400х400), колонна получится очень большая 400ж1000 где-то. Можно ли ее будет сузить на других этажах до 400х400?
Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
Спасибо.
Просмотров: 6460
 
Непрочитано 19.08.2008, 10:47
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Конечно же сечение колонн по высоте можно менять. Большая проблема в Вашем случае - это сопряжение металической и ж.б. колонн. как это сделать, даже если снять плиты, мне не ясно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 10:57
#3
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Я не буду крепить к железобетонной колонне металлическую. Металлическая будет стоять на своем фундаменте, вместе с железобетонной существующей колонной.
Сейчас постараюсь выслать рисунок.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 11:30
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Ната14 Посмотреть сообщение
Необходимо надстроить 4 этажа
А что с фундаментами? Понесут еще 4 этажа? Начинать надо с этого, и если тут все в порядке думать дальше уже об узлах и пр.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:43
#5
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Во вложенном файле рисунок
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1233333333.dwg (50.2 Кб, 978 просмотров)
Ната14 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:48
#6
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Фундаменты будут усиляться буроинъекционными сваями и будет делаться плитный ростверк.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 11:53
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Если делаете колонну из уголков, то напрашивается сделать ее внизу 400х400, затем расширение в зоне ригеля и далее 400х400.
 
 
Непрочитано 19.08.2008, 11:59
#8
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если соединение метал. колонны с усиленной ж.б. шарнирное, то вроде узел можно сбацать, а если жесткое то будет сложнее.
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 14:03
#9
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


А подойдет такой вариант, если на широкую колонну приварить пластину с приваренными болтами, а сверху установить колонну 400х400?
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 14:32
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ната14 Посмотреть сообщение
А подойдет такой вариант, если на широкую колонну приварить пластину с приваренными болтами, а сверху установить колонну 400х400?
Наверное придется делать оголовок. Узел стыка конструируется в зависимости от действующих в нем усилий. Сбросьте эскиз узла и усилия в нем.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 15:51
#11
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Наверное придется делать оголовок. Узел стыка конструируется в зависимости от действующих в нем усилий. Сбросьте эскиз узла и усилия в нем.
Усилие N=214т. Какие будут профили на колоннах сказать не могу, не просчитывала еще. Планировала раньше разобрать покрытие и присоединять к бетонной колонне другую бетонную. Так стык получается легче.
Ната14 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изменение поперечного сечения колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колонны прямоугольного сечения в МикроФе Рин Расчетные программы 5 18.07.2008 09:28
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33