Непрочитано 02.10.2016, 13:37 #1
Как замоделировать уширение
elokhim
 
инженегр-конструктор
 
default city
Регистрация: 16.12.2009
Сообщений: 127

Доброго времени суток!

Вот возник вопрос по поводу моделирования уширения в фундаментной плите под фундаментные болты.
Плита толщиной 300. Уширения в месте опирания колонны получились 900 из учета длина анкера 800мм.
Также по периметру плиты запроектировано уширение.
см. чертеж в приложении.

Как с скаде это замоделировать, чтобы было максимально приближено к реальности?
Или не забивать голову и просто назначить 2 типа жесткости 300мм и 800м?

Заранее спасибо за советы и помощь!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР.ГФ-Модель.jpg
Просмотров: 327
Размер:	127.7 Кб
ID:	177116  


Последний раз редактировалось elokhim, 23.11.2016 в 11:35.
Просмотров: 6381
 
Непрочитано 02.10.2016, 14:02
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Как хотите, чтоб оно работало - так и моделируйте и проектируйте.

Вы уверены, что это конструктивное решение действительно верное? Анкера в 800 мм длиной - это, наверное, диаметр 30. А это достаточно серьезные нагрузки. И Вы их прикладываете, по сути, к площадке шириной 500 мм плюс, в меньшей мере, на эту наклонную часть, плюс, в еще меньшей мере, на плиту, которая, возможно, включится в работу. Давления под плитой будут ужасно неравномерными, её придется либо сильно армировать, либо ждать трещин сквозных...
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 14:08
#3
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Как хотите, чтоб оно работало - так и моделируйте и проектируйте.

Вы уверены, что это конструктивное решение действительно верное? Анкера в 800 мм длиной - это, наверное, диаметр 30. А это достаточно серьезные нагрузки. И Вы их прикладываете, по сути, к площадке шириной 500 мм плюс, в меньшей мере, на эту наклонную часть, плюс, в еще меньшей мере, на плиту, которая, возможно, включится в работу. Давления под плитой будут ужасно неравномерными, её придется либо сильно армировать, либо ждать трещин сквозных...
В том то и дело, что металлокаркас запроектирован таким образом, что колонны запроектированы с шарнирным опиранием на плиту. Возникают осевые нагрузки от 50-125т. На срез там смешные нагрузки, там 1-го анкера хватит диаметром 20мм для восприятия.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 14:45
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


125 тонн на 500 мм ширины подошвы? Точно?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 14:46
#5
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
125 тонн на 500 мм ширины подошвы? Точно?
Это максимальная нагрузка.
Есть и 160т но там я сделал участок плиты 800м толщиной. Там зона 10х20м где усилия в районе 150-160т., но не про это речь сейчас.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 15:28
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Уширение моделируйте ажт, по плановым размерам плюс ho, 250мм этого не мало?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 15:34
#7
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Уширение моделируйте ажт, по плановым размерам плюс ho, 250мм этого не мало?
У меня был вопрос по поводу армирования данного уширения.
т.к. уширение относительно небольшое, то моделировать плиту 250 и уширение 800 под колонной по-моему не корректно.
А если я сделаю ажт то буду видеть лишь то, что происходит вокруг ажт т.е. в плите 250мм (толщина с запасом даже)

для понимания прочитанного - ажт будет 500+отступить 210 в каждую сторону? и чем это обоснованно?
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 16:25
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
У меня был вопрос по поводу армирования данного уширения
Вы ведь понимаете, что модули армирования в расчетных программах действуют в рамках норм, а в тех нет армирования произвольных фантазий, есть расчеты армирования конкретных элементов.

Вам нужно сначала очень строго определиться - КАК вы хотите заставить это всё работать. Хотите попробовать заставить это всё работать как плиту на упругом основании? Тогда и моделируйте всё плитой на упругом основании. Наклонные участки и кубики под колоннами - это не элементы плит, это какие-то конструктивные куски бетона. Если хотите, чтоб это работало как местное увеличение толщины плиты для увеличения h0, то и задавайте местное увеличение толщины плиты. Но работу грунта под этими "капителями" вы не учтете таким образом. И я сомневаюсь, что оно будет работать как простая плоская плита на упругом основании. Я даже не могу себе представить, как это дело заливать всё.
 
 
Непрочитано 02.10.2016, 17:36
#9
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я даже не могу себе представить, как это дело заливать всё.
Очевидно уширения заливаются совместно с плитой по бетонной подготовке.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
попробовать заставить это всё работать как плиту на упругом основании?
Скорее всего так и надо моделировать. Без уширения.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 19:19
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


elokhim, 500+210. То что моделирование ажт корректно можно представить получив соотношение жесткостей плит толщиной 200 и 700мм.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 19:52
#11
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я даже не могу себе представить, как это дело заливать всё.
Меня смущает как строители будут утрамбовывать в этом месте. А заливать тут не проблема, вместе с плитой. Там бетонная подготовка.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
elokhim, 500+210. То что моделирование ажт корректно можно представить получив соотношение жесткостей плит толщиной 200 и 700мм.
Не совсем понял. "Уширение моделируйте ажт, по плановым размерам плюс ho"
Это по аналогии с капителью? она опускается ниже основной плиты на жестких вставках: Lвставки=(Hкап/2) - (Hплиты/2)
Вы имели ввиду, что в плане уширение будет иметь размеры 210+500+210 и толщиной 800мм?
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 20:19
#12
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
А заливать тут не проблема, вместе с плитой. Там бетонная подготовка.
Не надо издеваться, сделайте рабочий шов.


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
"Уширение моделируйте ажт, по плановым размерам плюс ho"
Спорное решение. непосредственно под колонной внизу растянутая зона, её нужно "ловить", а не выводить в АЖТ.
Я бы посчитал без уширения - нижней арматуры под колоннами выйдет много - её бы пустил внизу уширений U-образными стержнями.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 20:37
#13
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Я бы посчитал без уширения - нижней арматуры под колоннами выйдет много - её бы пустил внизу уширений U-образными стержнями
Тут ситуация не очень подходящая. Я по сути так и сделал. Но габариты уширения малы - всего 500х500 в плане. Было бы 2х2м или более было бы проще. И можно было бы сделать 2 толщины плиты и не заморачиваться. Как на рисунке прикрепленном вариант 2. Но к сожалению имеем вариант 1.
АЖТ пробовать не стал, картину искажают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР.ГФ-Модель.jpg
Просмотров: 86
Размер:	84.9 Кб
ID:	177125  
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 20:50
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Я бы посчитал без уширения - нижней арматуры под колоннами выйдет много - её бы пустил внизу уширений U-образными стержнями
Так когда они станут U-образными, их станет нужно меньше. В Вашем варианте перерасход очень ощутимый будет. Это во-первых. Во-вторых, почему U-образные, когда они должны быть скорее ̅ \_/ ̅ образными?
 
 
Непрочитано 02.10.2016, 20:59
#15
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Но габариты уширения малы - всего 500х500 в плане. Было бы 2х2м или более было бы проще. И можно было бы сделать 2 толщины плиты и не заморачиваться. Как на рисунке прикрепленном вариант 2. Но к сожалению имеем вариант 1.
Не понял чем вариант 1 хуже варианта 2. Тем что арматура требуется за уширением? Доложить

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
В Вашем варианте перерасход очень ощутимый будет.
Да, согласен. Но всё познается в сравнении. Если расход на куб бетона будет адекватный, то можно не пересчитывать "более точно".

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Во-вторых, почему U-образные, когда они должны быть скорее ̅ \_/ ̅ образными?
Да, конечно! U - просто как обозначение Offtop: обязательно должны быть соблюдены требования по анкеровке/перехлесту
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 21:17
#16
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Не понял чем вариант 1 хуже варианта 2
Тем, что утолщение плиты это кусок конструктивного бетона и габаритные размеры в плане 500х500 и высотой 800 - это вообще к плите не имеет икакого отношения, как тут правильно сказали. А вариант 2 это полноценная плита увеличенной толщины.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 17:45
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Уширения в месте опирания колонны получились 900 из учета длина анкера 800мм.
А вы посмотрите в СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" пункт Г.18. "Минимальную глубину заделки болтов в бетон H для бетона класса В12,5 и стали марки ВСт3кп2 следует принимать по таблице Г.1.

При других марках стали болтов или другом классе бетона по прочности на сжатие минимальную глубину заделки H0 следует определять по формуле

Н0 = Н · m1 · т2, (Г.10)

где т1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса. Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважины готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным 1;

т2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению стали марки ВСт3кп2."

Вы пересчитайте глубину заделки болтов. У вас ведь наверняка плита не из бетона В 12,5.
К тому же болты можно сделать не с отгибами, а с анкерными плитами. Тогда глубина заделки болтов значительно уменьшится. В ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" посмотрите как с анкерными плитами болты делать. В принципе, анкерную плиту можно сделать и общей на несколько болтов.
Тогда ваши уширения не будут такими большими как сейчас и вы избежите резких перепадов толщин.
Кстати переходы от одной толщины к другой должны быть плавными - вот не всегда уклон 45 градусов допускается. Обычно делают уклон 1:2 или 1:3 в зависимости от грунтов. В широко известной книге Тихонова по жб есть даже пример (чертеж) где показано как в зоне перепада толщин плиты кладут по земляным ступенькам слабый бетон, а уже по нему резким уступом делают фундамент из качественного бетона, который экономят.

Последний раз редактировалось Leonid555, 04.10.2016 в 17:58.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 19:04
#18
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы пересчитайте глубину заделки болтов. У вас ведь наверняка плита не из бетона В 12,5
Получилось 675 вместо 800мм, заявленных проектировщиком КМ. Чуть уменьшить можно.


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
резким уступом делают фундамент
Ну у меня не та ситуация. А так да, решение видел это.
Спасибо.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 19:23
#19
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


И что, на продавливание колонной 150 тонн плита проходит?
bere2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 19:38
#20
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
И что, на продавливание колонной 150 тонн плита проходит?
под 150 у меня есть локальные участки, где толщина плиты больше. а там где 300мм, нагрузки до 125т и я предусмотрел армирование.
elokhim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как замоделировать уширение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как замоделировать скользящую опору под углом? ruslanius SCAD 27 05.07.2016 17:32
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD Святослав_ SCAD 4 21.03.2015 17:09
Как замоделировать шарнирное соединение двух стержней? gdenisn ANSYS 14 07.11.2014 12:28
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22