Всем доброго времени суток! Заказчик переводит квартиру на первом этаже 9-и этажного жилого дома в нежилое г. Новосибирск (под офис патронажной службы). Сам конструктор и делал крыльцо, но "шишки" валятся на меня и с других разделов.
Как я понял, "щиток"(прошу прощения за плебейскую терминологию) будущего нежилого помещения не может располагаться в местах общего пользования. Изначально думал просто прописать в записке, что все инженерные сети остаются без изменений, но интуитивно чувствую что так не прокатит)).
Вопрос к электрикам и тем кто сталкивался:
- можно ли как то "отделаться" по минимуму (например прописать в записке), что нагрузка на сети не превысит существующую (оборудования нет, комп, принтер);
- что делать с подъездным "щитком".
Может кто то уже сталкивался и поделиться примером (интересует именно электрика). Всем заранее спасибо за ответы

Вложения
Тип файла: pdf план до.pdf (201.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf план после.pdf (244.6 Кб, 42 просмотров)

Просмотров: 2979
 
Непрочитано 09.01.2018, 05:49
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Во-первых, почему стадия П.
Во-вторых, думаю, что необходимо получить техусловия на электроснабжение, и на водоснабжение и т.д. и в соответствии с ними выполнять проект на электрику и прочее.

Цитата:
Сообщение от Ctadion Посмотреть сообщение
нагрузка на сети не превысит существующую
Нагрузка может быть и не превысит существующую, но это надо где то отразить, это во-первых.
Во-вторых, необходимо отразить мероприятия, прописанные в ТУ - учет электроэнергии, подъездный щиток и пр.
Кроме этого, у вас появляется дополнительный электропотребитель - освещение входа, необходимо отразить его питание.
Все это лучше отразить в проекте
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 08:30
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Смена назначения помещения по существу приравнивается к реконструкции. Это новые техусловия. В которых собственнику и пропишут одно из условий - сделать проект. И точку подключения Вам Электросетевая пропишет не в подъездном щитке (так как там тот еще бедлам ), а во вводном подвальном.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 09:09
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Вперед за техусловиями на подключение. Точку подключения и необходимый минимум там укажут. Но перед тем как идти надо посчитать новые нагрузки.
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрика при переводе из жилого в нежилое.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? jul85 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2017 17:15
Прошу скинуть для примера простой проект перевода жилого в нежилое capog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.06.2014 20:02
Реконструкция (перепланировка) с переводом из жилого в нежилое/ hraryr Конструкции зданий и сооружений 5 08.12.2012 19:58
Проект из жилого здания в общественное. Saur Прочее. Архитектура и строительство 3 06.10.2011 10:35
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37