Нужно ли внутреннее пожаротушение?
инженер
Подмосковье
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 173
|
||
Просмотров: 4119
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
тот же СНиП пункт 6.5* подпункт д.- в промзданиях категории Г, степень огнестойкости IV допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение если обьем здания меньше 5000 кубов. Думаю в Вашем случае внутреннее пожаротушение обязательно. Количество струй и расходы воды наверно нужно согласовать с пожарниками
|
|||
|