| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли внутреннее пожаротушение?

Нужно ли внутреннее пожаротушение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2009, 15:33 #1
Нужно ли внутреннее пожаротушение?
mms2000
 
инженер
 
Подмосковье
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 173

Есть здание степень огнестойкости IV категория Г. Объем 65 тыс.м3.
В СНиПе 2.04.01-85* в п.6.1 ссылка на таблицу 2.
Там напротив нижней строчки и столбца где объем от 50 до 200 тыс.м3 стоит прочерк.
Так вот собственно вопрос - нужно ли внутреннее пожаротушение?
Спасибо.
Просмотров: 4119
 
Непрочитано 27.02.2009, 17:09
#2
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


тот же СНиП пункт 6.5* подпункт д.- в промзданиях категории Г, степень огнестойкости IV допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение если обьем здания меньше 5000 кубов. Думаю в Вашем случае внутреннее пожаротушение обязательно. Количество струй и расходы воды наверно нужно согласовать с пожарниками
StaG вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 20:08
#3
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


А что за здание?
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2009, 12:13 Вн. пожаротушение
#4
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


Внутреннее пожаротуение делать обязательно, но нужно будет расход воды согласовывать (см. Примечание 2 к таблице 2). В данном случае, мне проще договориться, уменьшить объём пожарного отсека.
СИД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 09:19
#5
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


здание сборочного цеха, ставить перегородки не получится - для 5000м3 получится 9шт.
Заказчик не хотел внутреннее пожаротушение -теперь поедет в пожнадзор.
Спасибо всем.
mms2000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли внутреннее пожаротушение?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сплинкерное пожаротушение Q Инженерные сети 10 03.04.2008 18:51
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58