Непрочитано 22.04.2009, 15:40 #1
Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания.
Arkadiy_dv
 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 5

При расчете Scad выдает очень большие перемешения по всем осям(X/Y/Z) особенно от динамических воздействий.Здание монолитное(каркасная система).

Вложения
Тип файла: rar дом для dwg .rar (136.2 Кб, 123 просмотров)


Последний раз редактировалось Arkadiy_dv, 23.04.2009 в 10:18.
Просмотров: 3763
 
Непрочитано 22.04.2009, 16:43
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


пробовали ядро жесткости на первом этаже не убирать
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 19:30
#3
Arkadiy_dv


 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
пробовали ядро жесткости на первом этаже не убирать
а какое ядро...ядрами жесткости являются 2 лестницы и 2 лифтовые шахты...их все убрать???
Arkadiy_dv вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 23:21
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Arkadiy_dv
Где задача то?
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 01:39
#5
Arkadiy_dv


 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 5


я попробую

Последний раз редактировалось Arkadiy_dv, 23.04.2009 в 10:19.
Arkadiy_dv вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 02:11
#6
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Arkadiy_dv, не надо засорять Download !
Не для того он предназначен.

Прикрепляй файл к первому сообщению через расширенный режим
Admin вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 09:13
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Arkadiy_dv Посмотреть сообщение
а какое ядро...ядрами жесткости являются 2 лестницы и 2 лифтовые шахты...их все убрать???
:) обои два.
не убирать эквивалетно оставить. нечаянно ввел в заблуждение.

.можно еще наружные стены на несколько этажей (снизу) сделать жесткими

Последний раз редактировалось p_sh, 23.04.2009 в 09:19.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 09:25
#8
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


К сожалению не вижу расчет. Поэтому вопрос: какими элементами заданы перекрытия - плитами или оболочками?
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 10:23
#9
Arkadiy_dv


 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
К сожалению не вижу расчет. Поэтому вопрос: какими элементами заданы перекрытия - плитами или оболочками?
Перекрытия заданы при помощи системы треангуляции с разбиением всей плиты на квадратные конечные элементы размером 1.5Х1.5 метра.
Я уже прикрепил файл к свойму первому вопросу, так что теперь вы сможете глянуть на модель.
Arkadiy_dv вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 15:10
#10
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


Аркадий!
Ваша ключевая фраза - очень большие перемещения по всем осям(X/Y/Z). Это - прямое указание на ошибку в модуле деформаций.
Посмотритена шапку таблицы с начальными модулями упругости в СНиП и вы прочтете: «Начальные модули упругости бетона
при сжатии и растяжении Eb ·10-3 при классе бетона по прочности на сжатие».
Так что смело увеличивайте Eb в тысячу раз.
Мне кажется, что Вы - студент и расчет Ваш - учебный. Если это так, то дальше можете не читать..
В противном случае (т.е. у Вас реальный объект) учтите, что конструктивая схема нерациональна, а расчетная модель не выдерживает никакой критики!
Мой вам совет - отдайте работу опытному расчетчику. Зачем Вам это надо? У Вас уже есть внуки ?

С далекого Севера СССР … Рей-Норд

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 23.04.2009 в 16:18.
Рей-Норд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 16:45
#11
Arkadiy_dv


 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 5


Неа внуков у меня нету и я действительно студент...это мой диплом...просто мне так обьяснили и так сделал....это первое что я вообще считаю в scade....спасибо за совет я попробую.
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Аркадий!

Увеличение жесткости ни каких результатов не дало...(((













Ваша ключевая фраза - очень большие перемещения по всем осям(X/Y/Z). Это - прямое указание на ошибку в модуле деформаций.
Посмотритена шапку таблицы с начальными модулями упругости в СНиП и вы прочтете: «Начальные модули упругости бетона
при сжатии и растяжении Eb ·10-3 при классе бетона по прочности на сжатие».
Так что смело увеличивайте Eb в тысячу раз.
Мне кажется, что Вы - студент и расчет Ваш - учебный. Если это так, то дальше можете не читать..
В противном случае (т.е. у Вас реальный объект) учтите, что конструктивая схема нерациональна, а расчетная модель не выдерживает никакой критики!
Мой вам совет - отдайте работу опытному расчетчику. Зачем Вам это надо? У Вас уже есть внуки ?

С далекого Севера СССР … Рей-Норд

Последний раз редактировалось Arkadiy_dv, 23.04.2009 в 18:27.
Arkadiy_dv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Канализация 16-ти этажного здания andery Водоснабжение и водоотведение 22 19.11.2022 13:57
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
Сейсмика и жесткость здания. Как быть? Romka Прочее. Архитектура и строительство 20 18.09.2006 18:48