Непрочитано 21.06.2012, 19:39 #1
можете ли посчитать в scade замкнутую раму
Nod32
 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30

Добрый день,

Если есть возможность посчитать в scad или другой расчетной программе одну простенькую задачку, буду благодарен. Расчетную схему прилагаю. Расчет вручную показал огромные значения моментов, эпюра также в приложении.
Материал - бетон B25, толщина сечения 500 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры-Model2.jpg
Просмотров: 139
Размер:	20.1 Кб
ID:	82591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры-Model.jpg
Просмотров: 128
Размер:	41.7 Кб
ID:	82592  

Просмотров: 1903
 
Непрочитано 21.06.2012, 20:14
#2
Shelby


 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 9


а условия закрепления где посмотреть?
Shelby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 20:16
#3
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Shelby Посмотреть сообщение
а условия закрепления где посмотреть?
это конструкция в грунте, вид сверху

то есть вокруг грунтовый массив

Последний раз редактировалось Nod32, 21.06.2012 в 20:30.
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 22:04
1 | #4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
Расчет вручную показал огромные значения моментов
а пролеты маленькие?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-06-21_220247.png
Просмотров: 108
Размер:	41.4 Кб
ID:	82601  
 
 
Непрочитано 21.06.2012, 22:47
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
это конструкция в грунте, вид сверху
то есть вокруг грунтовый массив
Расчетная схема не правильная. Лучше просчитать пространственную схему! Рабочая арматура будет вертикальная! Какая глубина?
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 23:22
#6
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


исходные данные: опускной колодец размерами 36,5х10,5 м без внутренних перегородок опускается на глубину - 10,5 м.

Расчетная схема в приложении.

При расчете было использовано вот эта книга http://dwg.ru/dnl/5397. Расчет конкретно по этой схеме на странице 226 книги (115 в файле djvu).


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Лучше просчитать пространственную схему!
а как?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОК.jpg
Просмотров: 107
Размер:	90.9 Кб
ID:	82606  
Nod32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > можете ли посчитать в scade замкнутую раму

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать плоскую раму? Bandero Конструкции зданий и сооружений 7 06.07.2011 08:25
Помогите посчитать раму с гофрированной балкой XOn Прочее. Архитектура и строительство 2 13.02.2011 21:13
Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости? Zinjvi Лира / Лира-САПР 15 09.09.2010 17:05
Подскажите как посчитать раму wowan120 Конструкции зданий и сооружений 1 28.05.2010 11:08
Как посчитать крайнюю раму по серии 1.460.3-23.98 в Лире? aka raduntsev-nias Лира / Лира-САПР 4 07.09.2009 19:15