Непрочитано 23.09.2013, 14:17
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
ZeroLine
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71

Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 490020
 
Непрочитано 09.02.2016, 16:49
#701
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сталь имеет у целом в 1,5-2 раза большее R, чем в расчетах
Только это уже не R, а Rп-ц До п-ца доводить и не нужно
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А поковыряться в КЭ-модели и поспешно заявлять о всеобчей катастрофе - это к делу?
Катастрофа начинается когда в таких вот формулах начинаешь ковыряться, а до этого никакой катастрофы не было
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Результат МКЭ еще нужно правильно анализировать.
А как правильно? Я же на форум пишу чтобы услышать мысли, а здесь как обычно.
У меня прогиб скадовской стержневой фермы и ансисовской объемной совпадает до десятых миллиметра. Напряжения в элементах тоже. А вот с приложением к СП внезапно возникли неприязненные отношения. И то не со всем...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если уж так над "пришить", посчитал по Л СП и все "пришьется" вполне законно.
Бывает что надо, бывает что говорят мол "обоснуй, да по закону, да не Гука, а по федеральному"
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 18:13
#702
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Далеко не все узлы из серии проходят если считать по приложению Л к СП. С другой стороны массовый падёж ферм из ГСП из-за узлов тоже вроде не наблюдается... В общем и здесь не все однозначно.
Вот именно серийным узлам (при серийной геометрии, сечениях и т.д.) я доверяю, т.к. по крайней мере первая серия молодеченских ферм (разработанная тем же ЛенПСК под общим руководством Кузьменко С.М.) проходила испытания на том же молодеченском ЗМК.
При этом действительная работа этих узлов - дело весьма мутное... А когда еще и всякие ребра-косынки-накладки вводят, "усиляя вроде бы ненесущее"...

Offtop: То ли дело фасоночные узлы. Все ясно, понятно, да и изгадить при сборосварке сложнее на порядок

А вот вам еще задачка, "из жизни". Вот взял цех и присобачил несколько десятков тонн раскосов, сместив их из плоскости фермы Где на 5 мм, а где и на 10.
И что делать? = )) резать "по живому" и заново переваривать? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 18:22
#703
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Кутузов, а какие КЭ использовал? Только не номер, а вид НДС.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сместив их из плоскости фермы
Главное чтоб швы держали. Остальное ерунда.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 18:43
#704
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное чтоб швы держали. Остальное ерунда.
Да смотнтировано уже все, больше года как.
В общем, если швы не выдержат - прокурор расскажет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 19:02
#705
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Только это уже не R, а Rп-ц
Я говорю о том, что непадение ни о чем не говорит. Не все, что стоит веками, правильно посчитано. Я бы сказал, большинство вещей стоят вопреки неверностям в расчетах.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
...на форум пишу чтобы услышать мысли.....с приложением к СП внезапно возникли неприязненные отношения....
Мысли вначале должны быть высокими и общими. Конкретика - только постепенно, по мере вникания. Тут главное вектор мышления не потерять. Думается, грубость формул в СП ожидаема, поэтому каждое "ковыряние" должно быть публично, как говорят политики. Мы же не может потрогать модель и повертеть картины, и на слово верить не можем, поэтому четко что-то сказать не можем. Например, у меня вообще недоверие к картине напряжений - на раскосе одно "полка" не напряжена, другая - сильно. Это что, раскос гнется аки лук? По моим понятиям раскос (вообще стержень) в основном или сжат, или растянут, и только малость гнется. Это же ферма все-таки...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Что за перепады.jpg
Просмотров: 771
Размер:	84.8 Кб
ID:	165013  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2016 в 19:09.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 14:06
#706
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кутузов, а какие КЭ использовал? Только не номер, а вид НДС.
Объемные и КЭ и НДС.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, у меня вообще недоверие к картине напряжений - на раскосе одно "полка" не напряжена, другая - сильно.
Да все вроде вполне прилично получается. Рассмотрим нисходящий раскос. Лучше конечно рассмотреть нормальные напряжения вдоль оси раскоса (прикладываю картинку) для сверки результатов. Если взять усилия из стержневой схемы SCAD, то напряжения от момента 110.7 МПа, от N - 83.9 МПа. Соответственно максимум - около 195 МПа, минимум в районе -27МПа. В целом похоже, хотя неравномерность "затуманивает" результат.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это что, раскос гнется аки лук? По моим понятиям раскос (вообще стержень) в основном или сжат, или растянут, и только малость гнется. Это же ферма все-таки...
Одна из задач сих изысканий - понять до каких расцентровок ферма остается фермой, или что все это ерунда и можно спокойно считать по пособию. Вот в СП даны формулы, а границы применения не обозначены. Как так?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП вообще нет расчетов расцентрованных узлов
Да-да, слышал-слышал, можно не повторять

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А когда еще и всякие ребра-косынки-накладки вводят, "усиляя вроде бы ненесущее"...
Вот именно, как ни смотри, а получается что самый перегруженный участок - это "внутренние" области примыкания раскосов к поясам, включая сварные швы. А усиление где только не лепят...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 83
Размер:	141.2 Кб
ID:	165056  
Вложения
Тип файла: rar Ферма расц160.rar (916 байт, 30 просмотров)
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:24
#707
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Кутузов, а сколько элементов по толщине? Всю ферму считал или только узел? Если узел, то как закреплял?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:49
#708
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всю ферму считал или только узел?
Всю
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а сколько элементов по толщине?
Вот тут интересный момент. По толщине разбивки вроде бы нет, есть только наружная и внутренняя поверхность. Но если посмотреть на изолинии, то там их несколько по толщине. Offtop: Пока еще не просек как это работает, блин тут на английском все и хелп и более-менее вменяемые гайды на тытрубе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 83
Размер:	80.3 Кб
ID:	165070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 102
Размер:	149.1 Кб
ID:	165071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 82
Размер:	139.0 Кб
ID:	165072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 114
Размер:	80.7 Кб
ID:	165074  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 17:38
1 | #709
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
.... Если взять усилия из стержневой схемы SCAD, то напряжения от момента 110.7 МПа, от N - 83.9 МПа. Соответственно максимум - около 195 МПа, минимум в районе -27МПа. В целом похоже, ......
Раз со стержневыми усилиями сходится, можно доверять. Значит, все здешние картины по делу. Т.е. ценный материал.
Цитата:
Одна из задач сих изысканий - понять до каких расцентровок ферма остается фермой
Дык это можно было просто спросить, например у меня. Ферма - ферма, пока расцентровка не более 1,5% от габарита сечения стержня. Это же в каждом учебнике написано.
Если расцентровываешь, сам и изыскиваешь методы расчета.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
.... получается что самый перегруженный участок - это "внутренние" области примыкания раскосов к поясам, включая сварные швы. ...
Именно, все делается вслепую, причем в худшую сторону.
Я лично расцентровку НЕ ДЕЛАЮ. С определенного времени. Просто наезды стержней игнорирую - например, стойка 80х80х4 приваривается к поясу первым, а раскос 140х140х5 - вторым, при этом раскос так обрезается, чтоб налез на стойку. И т.д.
Вот для интереса попробуй сцентрировать в ноль свои стержни, и приварить второй раскос после первого, обрезав как получится, с наездом друг на друга. Вдруг на самом деле это ЛУЧШЕ гораздо, чем поклоняться идолам обизоном создавать 20..40 мм зазора между соседними швами и иметь печальную неравномерность и перенапряжение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 13:44
#710
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот для интереса попробуй сцентрировать в ноль свои стержни, и приварить второй раскос после первого, обрезав как получится, с наездом друг на друга.
На этой модели центровка в ноль получается неудачной. "Наезд" ни два ни полтора.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вдруг на самом деле это ЛУЧШЕ гораздо, чем поклоняться идолам обизоном создавать 20..40 мм зазора
Боюсь здесь однозначного ответа на все случаи жизни не будет. Точнее он очевиден - это центровка в ноль при 20-40 мм зазора, но так редко когда получается Для того, чтобы полно ответить на этот вопрос нужно рассмотреть более удачную в плане геометрических рамеров ферму, и не одну наверное. Вот например что лучше при большой высоте пояса: идеальная центровка, но большой размер 2c или расцентровка вовнутрь с уменьшением этого размера? Это будет более ценная информация, чем та, что здесь приведена. Но раз уж сделал, то выкладываю.
В общем, предлагаю рассмотреть вариант с расцентровкой вовнутрь нашей подопытной фермы с "наездом". Расцентровка получилась 22 мм, "наезд" на треть сечения. По напряжениям картина в целом вполне себе приемлемая, хотя пиковые значения существенно больше, чем при большой расцентровке, но и "область поражения" существенно меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.jpg
Просмотров: 83
Размер:	157.4 Кб
ID:	165132  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 77
Размер:	167.5 Кб
ID:	165133  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 56
Размер:	155.1 Кб
ID:	165134  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 80
Размер:	161.5 Кб
ID:	165135  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 14:06
#711
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Кутузов, а почему вы делаете все раскосы из квадратного профиля?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 14:11
#712
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: wvovanw, предлагаешь растянутые из полосы? Тут просто тема изучения именно "молодечнообразных" ферм
 
 
Непрочитано 11.02.2016, 14:17
#713
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Кутузов, а почему вы делаете все раскосы из квадратного профиля?
Какой завезли из такого и делаю
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 14:26
#714
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Arikaikai, из прямоугольного профиля, который можно разместить в поясе без расцентровок, но если хочешь делай из полосы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 15:23
#715
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
....нужно рассмотреть более удачную в плане геометрических рамеров ферму...
А вот еще ферма, из реального проекта. Давайте посмотрим, что там с напряжениями в выделенном например узле.
Цитата:
почему вы делаете все раскосы из квадратного профиля
Хотелось бы конечно из прямоугольного и т.д. Но есть стремление души к унификации и простоте. И наличие нужного квадрата более вероятно, чем наличие прямоугольника.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 15:41
#716
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот еще ферма, из реального проекта
Где ферма?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И наличие нужного квадрата более вероятно, чем наличие прямоугольника
Думаю нужно отдельно всем по секрету рассказать, что с прямоугольной трубой бывают большие трудности в плане приобретения...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 15:43
#717
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Думаю нужно отдельно всем по секрету рассказать, что с прямоугольной трубой бывают большие трудности в плане приобретения...
при больших партиях вам сделают какие захотите
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 15:45
#718
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Где ферма?....

Млин..
Вложения
Тип файла: pdf Пример из реального.pdf (278.4 Кб, 160 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 15:47
#719
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


wvovanw, из прямоугольного профиля эффективны раскосы, которые на растяжение работают. А на сжатие- устойчивость по минимальному радиусу инерции...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 15:55
#720
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
из прямоугольного профиля эффективны раскосы, которые на растяжение работают. А на сжатие- устойчивость по минимальному радиусу инерции...
я в курсе, что мешает сделать растянутые из прямоугольного?
wvovanw вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54