21.10.2015, 17:08 | #1 | |
Почему нагрузка от фрагмента схемы в опорном узле отличается от усилий РСУ элемента?
Любитель
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
|
||
Просмотров: 4233
|
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Должно быть одинаково, если и в РСУ и в нагрузке на фрагмент одно и то же сочетание. Нагрузку на фрагмент вы можете от каких угодно сочетаний сделать, а РСУ это отобранные по определённым критериям (худшие) сочетания. Или вы не в том сечении РСУ смотрите.
|
|||
|
||||
Посмотрите на скриншотах я там задавал и комбинации и РСУ. Насколько я знаю, то РСУ сам определяет невыгодные расчетные сочетания и задает их, поэтому какие выбрала программа сочетания, чтобы получить в элементе -3.01 тонны я не знаю. А я задавал комбинации уже вручную, вполне возможно эти комбинации могут не совпадать с комбинациями, вычисленными по РСУ.
Вытащить их можно как-нибудь, чтобы в комбинации загружений задать и посмотреть в информации об элементе? ----- добавлено через ~4 мин. ----- А как тогда задать комбинацию так в "специальных исходных данных", чтобы она совпала с наихудшим сочетанием по РСУ? Чтобы макс. нагрузка N в элементе была равна нагрузке в узле от фрагмента?Просто хочу сопоставить результаты. Последний раз редактировалось Sokrat, 21.10.2015 в 18:12. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Sokrat, у тебя в узел приходят 2 єлемента, а ті сравниваешь только по усилиям в одном из приходящих єто не корректно. В металлокаркасах для єтого вводится пенек (єлемент длиной 100-150мм) Offtop: Пардон за шрифт сечас в Украине как переключить не знаю
|
|||
|
||||
Раздел ""Новые РСУ" с автоматическим выбором коэффициентов".
Выкладываю отчет по автоматическим комбинациям из РСУ. Данные по усилиям по РСУ и по загружениям от фрагмента разные. 2.rar |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
а мне-то он зачем? Ищите там свой элемент, ищите комбинацию, которая дает 3 тонны, считайте на эту комбинацию.
Ну и если Манифест прав о том, что в узел приходит два стержня (мне вообще не картинке неясно ничего), то ясен пень в узле реакция будет не равна усилию в одном из двух стержней... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Читайте Манифеста, он вам правильно всё написал
в Лире также, если в узел приходит и колонна и связь, то делается небольшой подколонник (хоть 100мм, хоть 10), тогда и от связи и от колонны в узел придут те нагрузки, которые вы хотели увидеть (а вобще для расчета фундаментов используйте не РСУ, а РСН) |
|||
|
||||
Сейчас нашел в РСУ самую невыгодную комбинацию=L1+L2+0,9L4, добавил её в "комбинации загружений", произвёл расчет от фрагмента схемы и усилия от фрагмента схемы с макс. усилием в стержне совпали Правда в РСУ у этой комбинации коэффициенты сочетаний у первых двух слагаемых равны единице, а для ветра и вовсе взято 0,9 непонятно из каких соображений.
Да, стойка и крестовая связь сходятся в один узел. НО судя по результатам расчета связь не сильно влияет на реакцию по Z, тем более крест.связь вроде как должна работать на растяжение, а у меня сработала в большинстве комбинаций на сжатие с N=-0.34т, а при нек. комбинациях на растяжение +0,25. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
СП 20, пункт 6.2 (а) Pd - без коэффициентов. Постоянные они и в Африке постоянные, они во времени не меняются. СП 20, пункт 6.4 - первая кратковременная с коэффициентом 1, вторая - 0.9. upd: глянул в скриншот с сочетаний - L1 собственный вес, L2 снег. Угадал значит. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка | PATRONzzz | SCAD | 8 | 23.10.2013 09:27 |
Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 24.08.2013 12:21 |