Непрочитано 10.07.2013, 14:35 #1
Нужна критика узла
Nik74
 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Ситуация следующая: есть металлические винтовые сваи и обвязочный ростверк из швеллера. На площадке, видимо, все сваи были срезаны болгаркой под определенным углом к плоскости земли и швеллер соответственно положили на эти сваи. Швеллер имеет наклон (завален) внутрь дома, (а кое где наружу) по всей длине - так как показано на рисунке. Рабочие не хотят переделывать это безобразие. В каких нормативных документах можно посмотреть допуски на отклонения от проектного положения конкретно для этой конструкции?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (5.1 Кб, 247 просмотров)

Просмотров: 1503
 
Непрочитано 10.07.2013, 21:58
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Nik74 Посмотреть сообщение
На площадке, видимо, все сваи были срезаны болгаркой под определенным углом к плоскости земли и швеллер соответственно положили на эти сваи.
А зачем это было сделано? И кто определял этот угол?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 22:18
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Попробуйте покурить СНиП 3.03.01, а также ГОСТ на стальные конструкции (не помню номер)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 06:26
#4
Nik74


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 3


Tvorec, Это было сделано не "зачем?", а потому что низкая квалификация рабочих. Угол определялся дрожащей рукой видимо.
Бармаглотище - смотрел уже этот снип, ничего не нашел.

Последний раз редактировалось Nik74, 11.07.2013 в 06:34.
Nik74 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 01:07
#5
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


посмотрите СП 53-101-98, может что удастся притянуть
110ХЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 07:00
#6
Nik74


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 3



Спасибо за ответ, думаю применить п. 11.3 табл. 7 данного документа: "Неперпендикулярность полки а = 0,01В"
Nik74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна критика узла

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. Andrey231 Конструкции зданий и сооружений 26 10.04.2012 14:51
Требуется критика узла КМ Alpha Конструкции зданий и сооружений 14 24.10.2011 08:00
Нужна конструктивная критика по генплану fleta Прочее. Архитектура и строительство 49 04.07.2008 12:57