Непрочитано 13.01.2017, 12:11 #1
Почему не прогревается первый этаж?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Двухэтажное небольшое здание. примерную схемку прилагаю.. подающий коллектор уходит на второй этаж, там расходится по периметру здания и спускается к каждому радиатору сначала второго этажа, потом - первого... почему может быть так, что второй этаж прогревается, а первый - нет... еще и разница в теплоте подающего и обратного очень маленькая, то есть жидкость слишком быстро пробегает радиаторы первого этажа, не успев отдать нужное тепло? может, кто-то подскажет... ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 113
Размер:	24.7 Кб
ID:	182030  

Просмотров: 3910
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:26
#2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


непонятно зачем байпасы на двухтрубке. они все закрыты?
термостаты на приборах есть?
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 12:35
#3
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Байпасы захотели чтобы была возможность замены отдельного радиатора без остановки циркуляции теплоносителя.
извините, про какие термостаты Вы пишите? На входе теплоносителя в радиатор стоят терморегуляторы.. Вы про это?

спасибо за любую помощь!
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:46
#4
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


ну так без байпассов можно отрубить любой радиатор и ничего не изменится, а благодаря байпассу будет закольцовка системы.
раз есть регуляторы, то откручивайте термоголовку и крутите настройку, соответственно верхние поджимать , нижние - приоткрыть.

я бы все таки еще проверил краны на байпасах, как раз если они будут пропускать то температура обратки будет не сильно отличаться от подачи.

я бы вообще срезал байпассы , в этой системе они только вредят - толку от них ноль, зато если один будет пропускать то будут проблемы и искать проблемное место замучаешься, если только нет тепловизора.

Последний раз редактировалось Composter, 13.01.2017 в 12:52.
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 12:47
#5
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


поняла Вас. Спасибо за помощь.
Степлер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Почему не прогревается первый этаж?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
можо ли сделать второй этаж? Redya Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2008 08:23
Надо ли утеплять первый этаж, если там склад? Klo Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2008 23:22