| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.06.2012, 16:47 | #1 | |
Закладная деталь в каменной кладке на срез
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 7853
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Вариант №1 - посмотреть верию 1.400-15 (в конце).
№2. Скрин. Арматуру посчитать на срез. Шаг анкеров должен соответствовать шагу кладки. Или делать подушки с закладными. Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:08. |
|||
|
||||
Спасибо, посмотрел. Только я не понимаю как ее применить к кирпичной стене? Серия рассчитана на бетон. Попытался найти методику расчета на выкалывание для кирпича - не получилось найти.
Я тоже посчитал арматуру на срез, но меня больше интересует расчет базового материала (кирпича). Как бы его посчитать правильно? Чтобы он потом не затрещал. В соседней теме нашел ссылку на учебник Гроздова. На стр.33 есть формула. Сейчас посчитаем глухой анкер на срез. Не получилось посчитать. Методика немного другая. Буду дальше думать. Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 28.06.2012 в 16:57. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Прочностные характеристики анкерных креплений в кирпиче устанавливают для базового материала в лаборатории. Так как кирпичная кладка очень неоднородный материал , прочность нужно проверять испытаниями на объекте. Теория тут пока бессильна.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Обратите внимание на недопустимость крепления анкеров в швы кладки |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Ситуация следующая: обрешетка навеса крыльца с одной стороны опирается на раму а с другой - стена. Поперечная сила у стены 2кН. Место проще не придумаешь а науки больше чем работы. Поставлю Хилти HSA М12x150 по одному под каждый прогончик (200кг на болт получается срезающее усилие). Как думаете сомнется кирпич (М75 на растворе М50 - в отчете по обследованию было написано, хотя кто его испытывал, написали ну и ладно) под анкером или будет нести?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Кирпич полнотелый или пустотелый? Смотрите каталог производителя, обратите внимание есть ли ETA. Основная проблема кто будет монтировать. Нужно строго следовать инструкции производителя
Последний раз редактировалось An2, 13.04.2018 в 16:42. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закладное изделие или закладная деталь | Муфта | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 20.10.2011 19:12 |
Прочность на отрыв в каменной кладке | DxV | ANSYS | 5 | 12.09.2011 21:40 |
SW2009: Вставленная деталь в деталь. | cruse | SolidWorks | 2 | 10.11.2008 01:21 |
Закладная деталь на эппоксидном клее. Хорошо или плохо? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.06.2006 19:29 |