Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?

Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2015, 16:29 #1
Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?
solnsce28@
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 39

Доброго вечера!

Помогите... заказчик хочет заменить конструкцию деревянной кровли заменить на металлические фермы, на стены сделать навесной вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита 10 мм.

Здание выполнено из пустотелого кирпича: наружные стены 640мм, внутренние несущие стены 380мм, хотя кровля деревянная в работоспособном состоянии (по обследованию). Какие ссылочки на нормативную литературу есть, что нельзя этого сделать? Что подскажите? нагрузки ведь будут повышены значительно из-за его "хотелок"

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151105_145538.jpg
Просмотров: 68
Размер:	278.1 Кб
ID:	160390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151105_145518.jpg
Просмотров: 44
Размер:	119.2 Кб
ID:	160391  

Просмотров: 1614
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:34
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
Какие ссылочки на нормативную литературу есть, что нельзя этого сделать? Что подскажите? нагрузки ведь будут повышены значительно из-за его "хотелок"

для начала соберите эту нагрузку и расчитайте конструкцию кровли, отдайте обследователям, пусть думают

----- добавлено через ~10 мин. -----
обследователи должны будут расчитать как стены, так и фундамент и выдать заключение
А дальше если требуется усиления конструкций, то пусть заказчик подумает во сколько шекелей ему это выльется.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:10
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
нагрузки ведь будут повышены значительно
А я бы сказал - незначительно. Примерно на 2%.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 18:05
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А я бы сказал - незначительно. Примерно на 2%.
Ну где-то так. Для 640 на пять этажей можно и на 20% - некритично.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Даже всего 3 этажа.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 83 26.11.2014 12:46
Распределение нагрузки от веса стены Mexxtatty Конструкции зданий и сооружений 9 04.06.2007 07:13
Кирпичные здания в SCAD LW SCAD 1 11.05.2006 17:26