| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м

Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2008, 17:14 #1
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м
nrenat_kazan
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 77

Здравствуйте, коллеги. Есть такой вопрос. Для опытных он, наверное, простой. При входе в подвал с улицы получается стенка высотой 2,6 м. Если я правильно понимаю, стены входов обычно делают из ФБС или из кирпича. Покрытия нет. Получается консольная стенка с шарнирным опиранием снизу? Считаю момент, получается что она опрокиниться даже при тощине 510мм. А стены входов ведь делают максимум 250, 380мм. Подскажите, пожалуйста, где ошибка в моих рассуждениях? Заранее благодарен.
Просмотров: 8252
 
Непрочитано 19.10.2008, 17:19
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ошибка может быть в определении активного давления от грунта.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 17:47
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ошибка в определении расчётной схемы. Вход в подвал - это "приямок" ограниченый стеной здания, лестницей и двумя стенками. В пространстве - это достаточно жёсткая коробочка получается. (если я правильно понял суть задачи)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 18:02
#4
nrenat_kazan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™


Да, Сергей. Вы меня поняли абсолютно верно. Коробочка получается, согласен. Только я ее со стеной здания не хотел завязывать, чтобы деформационный шов оставить. Значит вы считаете, что можно принять кирпичную стенку толщиной 250мм, высотой 2,6м, ширина прохода 1,2м?

Активное давление определял как положено. Заглублять я думаю смысла особого нет?
nrenat_kazan вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 18:10
#5
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


конечно деф.шов нужен. А сам приямок мне кажется лучше было бы сделать из монолитного ж.б. - Арматурку расчётную заложить и спать спокойно. Кирпичная кладка тут если толькл в качестве декоративной отделки годится (хотя может я и ошибаюсь)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 23:48
#6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Да и вообще, кирпич в землю - моветон.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 09:24
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ошибка может быть в определении активного давления от грунта.
Давление - пассивное.
Активное со стороны приямка.
а ошибка состоит в том, что вы стенку считаете скорее всего как бесконечно длинную высотой 2,6 м по всей длине. Она же у вас ограничена поперечной стеной в торце и постепенно сходит на нет при подъеме ступеней. Работа такой стены совсем другая нежели консольная (она уже работает в 2-х направлениях). Если вы заармируете ее через каждые 3 ряда кладочной сеткой, то толщины 380 хватит. 250 из кирпича в землю закапывать не рекомендую - быстро развалится. Опять же если решите делать 380мм, то снаружи делайте надежную гидроизоляцию - вертикальную с выводом ее выше уровня земли (с послдеющей отделкой) и горизонтальную между фундаментом и самой стенкой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 15:54
#8
nrenat_kazan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™


Спасибо, коллеги. Монолит согласен, оптимально. Заказчик просит кирпич. Приму 380 керамического, под него блоки поставлю по максимуму, дабы в землю кирпич не закапывать.
Насчет ступеней согласен, они увеличивают жесткость коробочки.
nrenat_kazan вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 23:15
#9
Arca


 
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 1


а случайно в расчете подпорных стен не берется стена длиной 1 м? а никакая бесконечная длинная стенка! стенку можно облицевать плиткой под кирпич со стороны приямка, если заказчик хочет фактурную поверхность.
Arca вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 23:36
#10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Давление - пассивное.
Активное со стороны приямка.
фигасе. Обоснуй, сын мой (с)
lee вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 08:50
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
фигасе. Обоснуй, сын мой (с)
был не прав - прошу прощения...
все наоборот, Форест прав.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 23:00
#12
nrenat_kazan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arca Посмотреть сообщение
а случайно в расчете подпорных стен не берется стена длиной 1 м? а никакая бесконечная длинная стенка!
Длина 1м берется из предположения, что стенка бесконечно длиная, а если Вы посмотрите в пространстве, то есть не только по вертикальной оси, но и по горизонтальной, то в горизонтальной плоскости у Вас получится балка на опорах. при рассмотрении бесконечно длиной стенки, опоры бесконечно удалены и рассматривается только вертикальная ось, а по горизонтальной принимается 1 погонный метр.
То есть 1 метр, это и есть вариант для бесконечно длиной стенки. Вот.
nrenat_kazan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41