Обоснования необходимого объёма на схемах расстановки пожарных извещателей, оповещателей.
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 2348
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
В СП5 такого уже нет, а в НПБ 88-2001*, который никто не отменял, есть:
Цитата:
Так вот, в ВСН 116-93 п. 1.2 написано: Цитата:
Еще тут можно посмотреть: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91536 Последний раз редактировалось kp+, 15.07.2015 в 15:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10
|
Перечисленные вами требования относятся к выбору технического решения, с меня же требуют, чтобы я на чертежах прокладки кабельных трасс указал каждую гильзу в стене, сделал монтажные спецификации на каждом листе, чего я за 3 года не видел ни в одном проекте, даже у профильных проектных институтов...Чисто оформительский вопрос, где есть документ на котором указаны, какие вещи должны содержаться на каких чертежах...
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Тогда раскуривайте:
1) Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению 2) ГОСТ 21.603-80. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи 3) ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи 4) другие подходящие ссылки из п. 1 |
|||